18-2수전실에 시설하는 변압기·배전반 등의 수전설비는 보수 점검에 필… | 2018년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
5
18-2
수전실에 시설하는 변압기·배전반 등의 수전설비는 보수 점검에 필요한 공간과 방화상 유효한 공간을 확보하기 위해 주요 부분이 지켜야 할 거리가 정해져 있다. 다음 표의 빈칸 ( 1 )~( 6 )에 들어갈 최소 유지 거리를 쓰시오. (단위 : [m])
| 기기별 \ 위치별 | 앞면 또는 조작·계측면 | 뒷면 또는 점검면 | 열 상호 간(점검하는 면) |
| 특고압 배전반 | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) |
| 저압 배전반 | ( 4 ) | ( 5 ) | ( 6 ) |
해설
(1) 1.7 (2) 0.8 (3) 1.4
(4) 1.5 (5) 0.6 (6) 1.2 (단위 : [m])
[해설]
수전설비의 배전반 등이 지켜야 할 최소 유지 거리는 아래 표와 같다. 조작·계측을 위해 사람이 서는 앞면이 가장 넓고, 점검만 하는 뒷면이 가장 좁다는 것이 기준을 외우는 요령이다.
| 기기별 \ 위치별 | 앞면 또는 조작·계측면 | 뒷면 또는 점검면 | 열 상호 간(점검하는 면) | 기타의 면 |
| 특고압 배전반 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | — |
| 고압 배전반 · 저압 배전반 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | — |
| 변압기 등 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.3 |
즉 특고압 배전반은 앞면 1.7[m] · 뒷면 0.8[m] · 열 상호 간 1.4[m], 고압·저압 배전반은 앞면 1.5[m] · 뒷면 0.6[m] · 열 상호 간 1.2[m] 이다. 고압 배전반과 저압 배전반은 같은 값을 쓰므로 표에서 한 행으로 묶여 있고, 변압기 등은 앞·뒤 모두 0.6[m], 열 상호 간 1.2[m], 기타의 면 0.3[m] 이 추가로 규정된다.
거리 값은 벽·구조물 등 장애물이 있는 쪽을 기준으로 잰 값이며, 표에 실린 수치는 모두 최솟값이므로 실제 설계에서는 이보다 크게 잡는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.