모두CBT

18-2아래 배치도는 22.9[kV] 를 인입변대에서 받아 부하에 38… | 2018년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

4

18-2

아래 배치도는 22.9[kV] 를 인입변대에서 받아 부하에 380/220[V] 를 공급하려는 수전설비이다. 도면을 보고 물음에 답하시오.

3φ 4W 22,900[V] FROM KEPCO Interrupter SW 25[kV] 500[A] (400[A]) PF 25.8[kV] AF: 200[A] LA 18[kV] MOF (13.2[kV]/110[V]) COS 25.8[kV] AF: 100[A] N TRANSFORMER DM VAR

(1) 배치도에 표기된 DM 과 VAR 은 각각 어떤 계기인지 이름을 쓰시오.

(2) 이 도면에는 LA 가 모두 몇 개 쓰였으며, 그 정격 전압은 몇 [kV]인가?

(3) 22.9[kV-Y] 계통에는 주로 어떤 종류의 케이블을 쓰는가?

(4) 배치도를 단선 결선도로 옮겨 그리시오.

해설

(1) DM : 최대 수요 전력량계 / VAR : 무효 전력량계

(2) 수량 3개, 정격 전압 18[kV]

(3) CNCV-W(수밀형) 또는 TR CNCV-W(트리 억제형)

(4)

3φ 4W 22,900[V] Interrupter SW 25[kV] 500[A] (400[A]) PF 25.8[kV] AF 200[A] E LA 18[kV] MOF E DM VAR COS 25.8[kV] AF 100[A] E E

 22,900[V] → Interrupter SW → PF → (분기 : LA 18[kV] + 접지) → MOF(접지, DM·VAR 접속) → COS → 변압기(Δ-Y, 양측 접지) → 부하 순으로 그린다.


[해설]

(1) DM(Demand Meter)은 일정 시간(보통 15분) 평균 전력의 최댓값을 기록하는 최대 수요 전력량계, VAR 은 무효 전력을 적산하는 무효 전력량계다. 두 계기는 MOF 의 2차 계량 회로에 접속되며, 답안에는 최대 수요 전력계·무효 전력계로 써도 된다. 무효 전력량은 역률을 산정해 요금에 반영하기 위해 계량한다.

(2) 피뢰기는 각 상마다 1개씩 필요하므로 3상 계통에서는 3개다. 정격 전압은 계통 전압과 중성점 접지 방식으로 정해지는데, 22.9[kV] 3상 4선 다중 접지 계통의 배전 선로용은 18[kV] 를 쓴다(같은 계통이라도 변전소용은 21[kV]).

공칭 전압[kV]중성점 접지 방식변전소[kV]배전 선로[kV]
345유효 접지288
154유효 접지144
66PC 접지 또는 비접지72
22PC 접지 또는 비접지24
22.93상 4선 다중 접지2118

(3) 22.9[kV-Y] 다중 접지 계통에는 CNCV-W(동심 중성선 수밀형 전력 케이블)가 표준으로 쓰인다. 동심 중성선 부분으로 물이 스미면 절연이 급격히 나빠지므로 수밀 컴파운드를 채운 수밀형을 쓰고, 여기에 수트리 발생을 억제하는 절연체를 적용한 것이 TR CNCV-W 다.

(4) 단선도는 배치도의 기기를 전력 흐름 순서대로 한 줄에 늘어놓으면 된다. 인입 → 개폐기(IS) → 전력 퓨즈(PF) → 피뢰기 분기(LA + 접지) → 계기용 변성기함(MOF, DM·VAR 접속) → 컷아웃 스위치(COS) → 변압기(Δ-Y) → 부하 순이다. 피뢰기는 보호할 기기보다 전원 측에, 그리고 되도록 가까이 설치해야 보호 효과가 크다.

도면과 관련해 두 가지를 짚어 둔다. 첫째, 배치도의 계기함 옆 상자에 문자 라벨이 빠진 자료가 있으나 이 상자는 MOF(13.2[kV]/110[V]) 이며, 정답 단선도에 MOF 와 여기에 붙는 DM·VAR 이 들어가야 하므로 배치도에서도 명기하는 것이 맞다. 둘째, 이 문항에 '변압기에 설치하는 접지공사의 종류'(외함 제1종·저압측 1단자 제2종)를 소문항으로 덧붙인 자료가 있는데, 제1종~제3종 접지공사라는 종별 구분은 한국전기설비규정(KEC) 시행으로 폐지되어 현재는 계통 접지(TN·TT·IT)와 보호 도체 규격으로 규정한다. 그래서 여기서는 그 소문항을 싣지 않았다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.