모두CBT

19-1어느 변전소가 맡은 구역의 부하설비는 전등이 600[kW], 동… | 2019년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

11

19-1

어느 변전소가 맡은 구역의 부하설비는 전등이 600[kW], 동력이 800[kW]다. 아래 조건에서 물음에 답하시오.

· 수용률 — 전등 60[%], 동력 80[%]

· 수용가 사이의 부등률 — 전등 1.2, 동력 1.6

· 변전소에서 본 전등 부하와 동력 부하 사이의 부등률 — 1.4

· 주상변압기를 포함한 배전선로의 전력손실 — 전등·동력 모두 10[%]

(1) 전등 쪽 종합 최대수용전력은 몇 [kW]인가?

(2) 동력 쪽 종합 최대수용전력은 몇 [kW]인가?

(3) 변전소가 내보내야 할 최대전력은 몇 [kW]인가?

해설

(1) 300[kW]

(2) 400[kW]

(3) 550[kW]


[해설]

종합 최대수용전력은 설비용량에 수용률을 곱해 각 수용가의 최대수용전력을 구한 뒤, 최대가 되는 시각이 서로 어긋나는 정도인 부등률로 나눠 얻는다.

(1) 전등 PL=600×0.61.2=300[kW]P_{L}=\dfrac{600\times0.6}{1.2}=\mathbf{300}\,[\mathrm{kW}]

(2) 동력 PM=800×0.81.6=400[kW]P_{M}=\dfrac{800\times0.8}{1.6}=\mathbf{400}\,[\mathrm{kW}]

(3) 전등과 동력의 종합 최대수용전력을 다시 상호 부등률 1.4로 나눈 다음, 배전선로에서 잃는 10[%]를 얹어 준다.

P=300+4001.4×(1+0.1)=500×1.1=550[kW]P=\dfrac{300+400}{1.4}\times(1+0.1)=500\times1.1=\mathbf{550}\,[\mathrm{kW}]

손실 10[%]는 변전소가 더 내보내야 하는 몫이므로 나누는 것이 아니라 곱해 준다는 점에 주의한다. 부등률은 항상 1 이상이며 값이 클수록 부하가 서로 다른 시각에 몰려 설비를 작게 잡을 수 있다는 뜻이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.