19-1어느 변전소가 맡은 구역의 부하설비는 전등이 600[kW], 동… | 2019년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
11
19-1
어느 변전소가 맡은 구역의 부하설비는 전등이 600[kW], 동력이 800[kW]다. 아래 조건에서 물음에 답하시오.
· 수용률 — 전등 60[%], 동력 80[%]
· 수용가 사이의 부등률 — 전등 1.2, 동력 1.6
· 변전소에서 본 전등 부하와 동력 부하 사이의 부등률 — 1.4
· 주상변압기를 포함한 배전선로의 전력손실 — 전등·동력 모두 10[%]
(1) 전등 쪽 종합 최대수용전력은 몇 [kW]인가?
(2) 동력 쪽 종합 최대수용전력은 몇 [kW]인가?
(3) 변전소가 내보내야 할 최대전력은 몇 [kW]인가?
해설
(1) 300[kW]
(2) 400[kW]
(3) 550[kW]
[해설]
종합 최대수용전력은 설비용량에 수용률을 곱해 각 수용가의 최대수용전력을 구한 뒤, 최대가 되는 시각이 서로 어긋나는 정도인 부등률로 나눠 얻는다.
(1) 전등
(2) 동력
(3) 전등과 동력의 종합 최대수용전력을 다시 상호 부등률 1.4로 나눈 다음, 배전선로에서 잃는 10[%]를 얹어 준다.
손실 10[%]는 변전소가 더 내보내야 하는 몫이므로 나누는 것이 아니라 곱해 준다는 점에 주의한다. 부등률은 항상 1 이상이며 값이 클수록 부하가 서로 다른 시각에 몰려 설비를 작게 잡을 수 있다는 뜻이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.