19-1어느 변전소가 맡은 구역의 부하설비는 전등이 600[kW], 동… | 2019년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
11
19-1
어느 변전소가 맡은 구역의 부하설비는 전등이 600[kW], 동력이 800[kW]다. 아래 조건에서 물음에 답하시오.
· 수용률 — 전등 60[%], 동력 80[%]
· 수용가 사이의 부등률 — 전등 1.2, 동력 1.6
· 변전소에서 본 전등 부하와 동력 부하 사이의 부등률 — 1.4
· 주상변압기를 포함한 배전선로의 전력손실 — 전등·동력 모두 10[%]
(1) 전등 쪽 종합 최대수용전력은 몇 [kW]인가?
(2) 동력 쪽 종합 최대수용전력은 몇 [kW]인가?
(3) 변전소가 내보내야 할 최대전력은 몇 [kW]인가?
해설
(1) 300[kW]
(2) 400[kW]
(3) 550[kW]
[해설]
종합 최대수용전력 = 설비용량×수용률 / 부등률이다. 변전소 공급전력은 여기에 상호 부등률과 선로손실을 반영한다.
전등 = 600×0.6 / 1.2 = 300[kW]
동력 = 800×0.8 / 1.6 = 400[kW]
변전소 최대전력 = (300 + 400) / 1.4 × (1 + 0.1)
= 500 × 1.1 = 550[kW]
혼동 주의: 손실 10[%]는 변전소가 추가로 내보내야 하는 몫이므로 곱한다. 부등률은 항상 1 이상이고 나누는 값이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요