19-2몰드 변압기와 고압 전동기를 개폐 서지로부터 보호하기 위하여 서… | 2019년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
19-2
몰드 변압기와 고압 전동기를 개폐 서지로부터 보호하기 위하여 서지 흡수기(SA)를 시설하려고 한다. 아래 두 계통의 단선 결선도에 서지 흡수기를 각각 그려 넣고, 계통 공칭 전압에 맞는 서지 흡수기의 정격(정격 전압 및 공칭 방전 전류)도 함께 기입하시오.
(1) 22.9[kV-Y] 계통 : VCB 2차 측과 몰드 변압기 1차 측 사이에 SA를 병렬로 접속하고 반대편은 접지(E) — 정격 전압 18[kV], 공칭 방전 전류 5[kA]
(2) 3.3[kV] 계통 : VCB 2차 측과 전동기(M) 사이에 SA를 병렬로 접속하고 반대편은 접지(E) — 정격 전압 4.5[kV], 공칭 방전 전류 5[kA]
[해설]
서지 흡수기는 차단기의 개폐 조작에서 생기는 개폐 서지를 흡수해, 충격파 내량이 상대적으로 낮은 기기 — 몰드 변압기·건식 변압기·고압 전동기·콘덴서 등 — 를 지켜 주는 장치다. 낙뢰를 대상으로 하는 피뢰기(LA)가 인입 측에 놓이는 것과 달리, 서지 흡수기는 서지를 만들어 내는 차단기(VCB)의 2차 측과 보호할 기기의 1차 측 사이에 놓인다.
결선은 언제나 같은 모양이다. 차단기와 기기 사이의 주회로에서 한 점을 분기해 SA를 선로와 대지 사이에 병렬로 넣고, SA의 반대편 단자는 반드시 접지(E)한다. 작도할 때 접지 기호를 빠뜨리면 서지가 빠져나갈 길이 없어져 도면 자체가 성립하지 않으므로, 감점이 가장 많이 나는 지점이다.
정격은 계통 공칭 전압으로 정해진다.
| 계통 공칭 전압 | 3.3[kV] | 6.6[kV] | 22.9[kV] |
| SA 정격 전압 | 4.5[kV] | 7.5[kV] | 18[kV] |
| 공칭 방전 전류 | 5[kA] | 5[kA] | 5[kA] |
따라서 22.9[kV-Y] 몰드 변압기 계통에는 18[kV], 5[kA], 3.3[kV] 전동기 계통에는 4.5[kV], 5[kA]짜리를 붙인다. 공칭 방전 전류는 배전 계통에서 두 경우 모두 5[kA]로 같다.