19-2아래 도면은 중형 환기 팬을 수동으로 운전하고 고장을 표시하는 … | 2019년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
19-2
아래 도면은 중형 환기 팬을 수동으로 운전하고 고장을 표시하는 회로의 일부분이다. 이를 보고 물음에 답하시오.
(1) 88은 MC로서 도면에서 출력 기구에 해당한다. 도면에 나타난 기구 가운데 아래 각 항목에 맞는 것을 약호로 답하시오.(단, 겹치는 것은 없고 MCCB·ZCT·IM·팬은 답에서 뺀다. 맞는 기구가 여럿이면 모두 적을 것.)
① 고장 표시 기구 ② 고장 회복 확인 기구 ③ 기동 기구 ④ 정지 기구 ⑤ 운전 표시 램프 ⑥ 정지 표시 램프 ⑦ 고장 표시 램프 ⑧ 고장 검출 기구
(2) 점선으로 둘러싼 부분을 AND, OR, NOT 만으로 로직 회로로 옮겨 그리시오.(단, 로직 소자의 입력은 3개 이하로 한다.)
(1) ① 30X ② BS3 ③ BS1 ④ BS2 ⑤ RL ⑥ GL ⑦ OL ⑧ 51, 51G, 49
(2)
51·49·51G를 3입력 OR로 묶고, BS3를 NOT에 통과시킨 뒤 30X 출력 귀환과 AND로 묶어, 두 결과를 2입력 OR로 합쳐 30X를 출력한다(OL은 30X와 같은 출력) —
[해설]
(1) 도면의 기구를 역할별로 갈라 보면 된다.
· 고장 검출 — 주회로에서 이상을 잡아내는 계전기들이다. 51(과전류 계전기), 51G(지락 과전류 계전기), 49(열동 계전기)가 각각 과전류·지락·과부하를 검출해 a접점을 닫는다. 셋이 병렬이므로 어느 하나만 동작해도 고장으로 처리된다.
· 고장 표시 기구는 그 검출 신호를 받아 기억하는 보조 계전기 30X다. 자기유지 접점 30X(1)을 갖고 있어서 고장이 순간적으로 지나가도 표시 상태가 남는다. 또 30X(2) b접점이 88 코일 회로에 직렬로 들어 있어 고장이 나면 전동기가 정지한다.
· 고장 회복 확인 기구는 그 기억을 지우는 BS3다. b접점이므로 누르면 자기유지 회로가 끊겨 30X가 복귀한다. 고장 원인을 없앤 뒤 눌러 확인하는 리셋 버튼이다.
· 기동은 BS1(a접점), 정지는 BS2(b접점)다. 88(1) a접점이 BS1과 병렬로 붙어 88의 자기유지를 만든다.
· 램프는 어느 접점에 물려 있는지로 갈린다. 88(3) a접점에 물린 RL은 운전 표시, 88(2) b접점에 물린 GL은 정지 표시다. b접점은 88이 여자되지 않은 정지 상태에서 닫혀 있기 때문이다. 30X 쪽에 물린 OL이 고장 표시다.
(2) 점선 안의 회로를 논리식으로 옮기면 병렬은 OR, 직렬은 AND, b접점은 NOT이다.
51·49·51G의 병렬 → (3입력 OR 하나로 처리하면 3입력 이하 조건을 만족한다)
BS3 b접점과 30X(1) a접점의 직렬 → (NOT 하나 + 2입력 AND 하나)
두 가지가 30X 코일 위에서 합류 → 2입력 OR
정리하면 , 그리고 OL은 같은 노드에서 갈라져 나오므로 다. AND의 한 입력이 출력에서 되돌아오는 귀환선이라는 점을 반드시 그려 넣어야 자기유지가 표현된다.