이산화탄소소화설비의 제어반에서 수동으로 기동스위치를 조작하였으나 기동용기가 개방되지 상세 페이지

이산화탄소소화설비의 제어반에서 수동으로 기동스위치를 조작하였으나 기동용기가 개방되지 않았다. 기동용기가 개방되지 않은 이유에 대하여 전기적 원인을 4가지만 쓰시오.(단, 제어반의 내부회로 기판은 정상이다.)

해설

1. 제어반에서 기동용솔레노이드 간 배선의 단선

2. 제어반 전원공급용 차단기 트립

3. 제어반 기동스위치 접점 불량

4.기동용솔레노이드의 코일 단선