19-3설비 용량이 350[kW]이고 수용률이 0.6인 수용가에 전력을… | 2019년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
14
19-3
설비 용량이 350[kW]이고 수용률이 0.6인 수용가에 전력을 공급하려 한다. 부하 역률이 0.7일 때 필요한 변압기 용량[kVA]을 구하시오.
해설
300[kVA]
[해설]
변압기 용량은 그 변압기가 감당할 합성 최대 수용 전력을 피상 전력으로 환산한 값이다.
최대 수용 전력부터 구한다.
이를 역률로 나누어 피상 전력으로 바꾼다.
수용가가 하나뿐이라 부등률은 주어지지 않았고 1로 본다. 부등률은 여러 수용가(또는 여러 부하군)의 최대 수용 전력이 서로 다른 시각에 나타나는 정도를 나타내는 값이므로, 단일 수용가에서는 나눌 대상이 없다.
계산값 300[kVA]는 변압기 표준 용량(… 100, 150, 200, 300, 500[kVA] …)에 그대로 있으므로 올림 없이 300[kVA]를 선정한다.