19-3설비 용량이 350[kW]이고 수용률이 0.6인 수용가에 전력을… | 2019년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
14
19-3
설비 용량이 350[kW]이고 수용률이 0.6인 수용가에 전력을 공급하려 한다. 부하 역률이 0.7일 때 필요한 변압기 용량[kVA]을 구하시오.
해설
300[kVA]
[해설]
변압기 용량은 최대 수용 전력(설비 용량 × 수용률)을 역률로 나눠 피상 전력으로 바꾼 값이다. 수용가가 하나뿐이라 부등률은 1로 본다.
Pm = 350 × 0.6 = 210[kW]
Pa = 210 ÷ 0.7
Pa = 300[kVA]
300[kVA]는 변압기 표준 용량에 있으므로 올리지 않고 그대로 선정한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요