모두CBT

19-3설비 용량이 350[kW]이고 수용률이 0.6인 수용가에 전력을… | 2019년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

14

19-3

설비 용량이 350[kW]이고 수용률이 0.6인 수용가에 전력을 공급하려 한다. 부하 역률이 0.7일 때 필요한 변압기 용량[kVA]을 구하시오.

해설

300[kVA]


[해설]

변압기 용량은 그 변압기가 감당할 합성 최대 수용 전력을 피상 전력으로 환산한 값이다.

변압기 용량[kVA]=설비 용량×수용률부등률×cosθ\text{변압기 용량}\,[\mathrm{kVA}] = \dfrac{\text{설비 용량} \times \text{수용률}}{\text{부등률} \times \cos\theta}

최대 수용 전력부터 구한다.

Pm=350×0.6=210[kW]P_m = 350 \times 0.6 = 210\,[\mathrm{kW}]

이를 역률로 나누어 피상 전력으로 바꾼다.

Pa=2100.7=300[kVA]P_a = \dfrac{210}{0.7} = \mathbf{300}\,[\mathrm{kVA}]

수용가가 하나뿐이라 부등률은 주어지지 않았고 1로 본다. 부등률은 여러 수용가(또는 여러 부하군)의 최대 수용 전력이 서로 다른 시각에 나타나는 정도를 나타내는 값이므로, 단일 수용가에서는 나눌 대상이 없다.

계산값 300[kVA]는 변압기 표준 용량(… 100, 150, 200, 300, 500[kVA] …)에 그대로 있으므로 올림 없이 300[kVA]를 선정한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.