19-3어느 공장에서 하루 동안 사용한 전력량은 100[kWh]였고, … | 2019년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
6
19-3
어느 공장에서 하루 동안 사용한 전력량은 100[kWh]였고, 그날의 최대 전력은 7[kW], 최대 전력이 나타난 순간에 흐른 전류는 20[A]로 측정되었다. 부하 설비로는 3상 유도 전동기(정격 220[V], 11[kVA]) 한 대를 쓰고 있다.
(1) 이 날의 일 부하율을 [%]로 구하시오.
(2) 최대 전력이 나타난 시점의 역률을 [%]로 구하시오.
해설
(1) 59.52[%]
(2) 91.85[%]
[해설]
(1) 부하율은 같은 기간의 평균 전력이 최대 전력의 몇 [%]인지를 나타내는 값이다.
하루치 평균 전력은 사용 전력량을 24시간으로 나눈 값이다.
(2) 최대 전력 7[kW]는 유효 전력이고, 그때의 선전류가 20[A]이므로 3상 피상 전력과의 비가 곧 역률이다.
참고로 이때의 피상 전력은 로, 설비 용량 11[kVA] 안에 들어간다.
여기서 전동기의 정격 용량 11[kVA]는 두 물음 어느 쪽 계산에도 쓰이지 않는 조건이다. 부하율은 전력량과 최대 전력만으로, 역률은 최대 전력과 그때의 전압·전류만으로 결정된다. 이런 잉여 조건에 끌려 을 분모에 넣지 않도록 주의한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.