21-3거리계전기가 설치된 지점에서 고장점까지의 임피던스가 70[Ω]일… | 2021년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

17

21-3

거리계전기가 설치된 지점에서 고장점까지의 임피던스가 70[Ω]일 때, 계전기 측에서 본 임피던스는 몇 [Ω]인지 구하시오. (단, PT비는 154,000/110[V], CT비는 500/5[A]로 한다.)

해설

5[Ω]


[해설]

거리계전기는 PT·CT 2차측의 전압과 전류로 임피던스를 잰다. 그래서 계전기에는 1차 임피던스에 CT비를 곱하고 PT비로 나눈 값이 보인다.

Zr = Z1 × (CT비 / PT비)
= 70 × (500/5) / (154,000/110)
= 70 × 100 / 1,400 = 5[Ω]

혼동 주의: 전압은 PT비만큼, 전류는 CT비만큼 줄어든다. 따라서 임피던스를 환산할 때는 CT비가 분자, PT비가 분모에 온다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요