22-1

어느 변전소에서 500[kVA] 단상 변압기 3대를 Δ-Δ 결선의 1뱅크로 운전하고 있다. 부하가 늘어나 단상 변압기 1대를 더 들여 2뱅크로 구성하였다면, 감당할 수 있는 3상 부하는 최대 몇 [kVA]인지 구하시오.

해설

1,732.05[kVA]


[해설]

변압기가 모두 4대이므로 Δ-Δ(3대 1뱅크)를 두 뱅크로 만들 수는 없다. 4대를 2대씩 나누어 V결선 2뱅크로 구성하는 것이 최대 출력을 내는 방법이다.

V결선 1뱅크의 출력은

PV=3P1=3×500=866.03[kVA]P_V=\sqrt{3}\,P_1=\sqrt{3}\times 500=866.03\,[\mathrm{kVA}]

이를 2뱅크로 하면

P=2PV=23×500=1,732.05[kVA]P=2P_V=2\sqrt{3}\times 500=1{,}732.05\,[\mathrm{kVA}]

1,732.05[kVA]

단상 변압기 4대의 총 용량은 2,000[kVA]이지만 V결선의 이용률이 32=0.866\dfrac{\sqrt{3}}{2}=0.866 이므로 실제로 낼 수 있는 3상 출력은 1,732.05[kVA]에 그친다.