22-1어느 변전소에서 500[kVA] 단상 변압기 3대를 Δ-Δ 결선… | 2022년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
18
22-1
어느 변전소에서 500[kVA] 단상 변압기 3대를 Δ-Δ 결선의 1뱅크로 운전하고 있다. 부하가 늘어나 단상 변압기 1대를 더 들여 2뱅크로 구성하였다면, 감당할 수 있는 3상 부하는 최대 몇 [kVA]인지 구하시오.
해설
1,732.05[kVA]
[해설]
변압기가 모두 4대이므로 Δ-Δ(3대 1뱅크)를 두 뱅크로 만들 수는 없다. 4대를 2대씩 나누어 V결선 2뱅크로 구성하는 것이 최대 출력을 내는 방법이다.
V결선 1뱅크의 출력은
이를 2뱅크로 하면
∴ 1,732.05[kVA]
단상 변압기 4대의 총 용량은 2,000[kVA]이지만 V결선의 이용률이 이므로 실제로 낼 수 있는 3상 출력은 1,732.05[kVA]에 그친다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.