모두CBT

22-1어느 변전소에서 500[kVA] 단상 변압기 3대를 Δ-Δ 결선… | 2022년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

18

22-1

어느 변전소에서 500[kVA] 단상 변압기 3대를 Δ-Δ 결선의 1뱅크로 운전하고 있다. 부하가 늘어나 단상 변압기 1대를 더 들여 2뱅크로 구성하였다면, 감당할 수 있는 3상 부하는 최대 몇 [kVA]인지 구하시오.

해설

1,732.05[kVA]


[해설]

단상 변압기가 4대면 Δ-Δ 2뱅크(6대 필요)를 만들 수 없다. 그래서 2대씩 묶어 V결선 2뱅크로 운전하는 것이 최대 출력이다.

V결선 1뱅크 출력 PV = √3 × 500 = 866.03[kVA]
2뱅크 출력 P = 2 × √3 × 500 = 1,732.05[kVA]

혼동 주의: 4대 총용량은 2,000[kVA]이지만 V결선 이용률이 √3/2 ≈ 0.866이라 실제 3상 출력은 1,732.05[kVA]에 그친다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2022년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 19문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기산업기사 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기