500[kVA] 단상 변압기 3대를 상세 페이지
500[kVA] 단상 변압기 3대를 Δ-Δ결선의 1뱅크로 하여 사용하고 있는 변전소가 있다. 지금 부하의 증가로 1대의 단상 변압기를 증가하여 2뱅크로 하였을 때 최대 3상 부하 용량[kVA]을 계산하시오.
· 계산 :
· 답 :
해설
단상변압기 3상 공급
2대 >>> V결선
3대 >>> Y·Δ결선
4대 >>> V결선 x 2 (Bank)
P = √3k x 2
= √3 x 500 x 2 = 1732.05[kVA]