평형 3상 유도전동기의 입력을 아래 결선과 같이 전력계 2대로 측정하였더니, 지시값이 W1=5.96[kW]W_1 = 5.96\,[\mathrm{kW}], W2=2.36[kW]W_2 = 2.36\,[\mathrm{kW}], 전압계 200[V], 전류계 30[A]였다. 이 부하의 역률[%]을 구하시오.

V W1 W2 A IM 유도 전동기

해설

80.06[%]


[해설]

2전력계법에서는 두 전력계 지시의 이 3상 유효전력이 된다.

P=W1+W2=5.96+2.36=8.32[kW]P = W_1 + W_2 = 5.96 + 2.36 = 8.32\,[\mathrm{kW}]

피상전력은 선간전압과 선전류로 구한다.

Pa=3VI=3×200×30×103=10.3923[kVA]P_a = \sqrt{3}\,VI = \sqrt{3} \times 200 \times 30 \times 10^{-3} = 10.3923\,[\mathrm{kVA}]

cosθ=PPa×100=8.3210.3923×100=80.06[%]\cos\theta = \dfrac{P}{P_a} \times 100 = \dfrac{8.32}{10.3923} \times 100 = \mathbf{80.06}\,[\%]

피상전력을 10.39[kVA]로 먼저 반올림한 뒤 나누면 80.08[%]가 나온다. 중간값 반올림에서 생긴 차이일 뿐이고 채점에서는 어느 쪽이든 인정되지만, 반올림은 마지막에 한 번만 하는 것이 원칙이므로 80.06[%]가 정확한 값이다.

참고로 두 지시의 는 무효전력과 연결되어 tanθ=3W1W2W1+W2\tan\theta = \sqrt{3}\,\dfrac{W_1 - W_2}{W_1 + W_2} 로도 역률을 구할 수 있다.