모두CBT

22-3부동 충전 방식으로 운전하는 설비가 있다. 표준전압은 220[V… | 2022년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

15

22-3

부동 충전 방식으로 운전하는 설비가 있다. 표준전압은 220[V], 상시부하는 22[kW]이며 여기에 쓰인 연축전지의 정격용량은 200[Ah]이다. 이때 충전기 2차측에 흐르는 전류를 [A] 단위로 구하시오.(단, 상시부하의 역률은 1 로 보고, 연축전지 정격 방전율로는 10[h]를 적용한다.)

해설

120[A]


[해설]

부동 충전 방식에서 충전기의 2차 전류는 축전지를 정격 방전율로 충전하는 몫과 상시부하가 끌어 쓰는 몫의 합이다.

I2=축전지 정격용량정격 방전율+상시부하표준전압[A]I_2=\dfrac{\text{축전지 정격용량}}{\text{정격 방전율}}+\dfrac{\text{상시부하}}{\text{표준전압}}\,[\mathrm{A}]

연축전지의 정격 방전율은 10[h]이므로 축전지 몫은

20010=20[A]\dfrac{200}{10}=20\,[\mathrm{A}]

역률이 1이므로 상시부하 몫은

22×103220=100[A]\dfrac{22\times 10^{3}}{220}=100\,[\mathrm{A}]

I2=20+100=120[A]I_2=20+100=120\,[\mathrm{A}]

따라서 충전기 2차 전류는 120[A] 이다. 정격 방전율은 축전지 종류에 따라 다르며 연축전지는 10[h], 알칼리 축전지는 5[h]를 쓴다는 점을 함께 기억해 두어야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.