22-3부동 충전 방식으로 운전하는 설비가 있다. 표준전압은 220[V… | 2022년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
15
22-3
부동 충전 방식으로 운전하는 설비가 있다. 표준전압은 220[V], 상시부하는 22[kW]이며 여기에 쓰인 연축전지의 정격용량은 200[Ah]이다. 이때 충전기 2차측에 흐르는 전류를 [A] 단위로 구하시오.(단, 상시부하의 역률은 1 로 보고, 연축전지 정격 방전율로는 10[h]를 적용한다.)
해설
120[A]
[해설]
부동 충전 방식에서 충전기 2차 전류는 축전지 충전분과 상시부하 공급분의 합이다.
I2 = 정격용량/정격방전율 + 상시부하/표준전압
= 200/10 + 22,000/220 = 20 + 100
= 120[A]
혼동 주의: 정격 방전율은 연축전지 10[h], 알칼리 축전지 5[h]이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요