예비전원설비에 관한 물음에 답하시오.

(1) 축전지의 과방전이나 설페이션 현상 발생 시 기능 회복을 위해 실시하는 충전방식은?
(2) 연축전지의 공칭전압은 2.0 [V/cell]이다. 알칼리축전지의 공칭전압은 몇 [V/cell]인가?
(3) 부하 최저전압 DC 115 [V], 축전지~부하 간 전압강하 5 [V], 직렬 접속 축전지 55개일 때 셀당 허용 최저전압은 몇 [V]인가?
(4) 연축전지의 묽은 황산 농도는 표준인데 액면이 저하해 극판이 노출되었다면 어떤 조치를 해야 하는가?
해설
(1) 회복충전 (설페이션 등으로 저하된 용량을 되살리는 충전)
(2) 1.2 [V/cell]
(3) 셀당 허용 최저전압 V=115+555=2.18V=\dfrac{115+5}{55}=2.18 [V/cell]
(4) 증류수를 보충한다. (황산 농도가 표준이므로 산은 더하지 않고 부족한 액면만큼 증류수만 보충)


[해설]

축전지가 과방전되거나 극판에 백색 결정(설페이션)이 생기면 충·방전 능력이 떨어지는데, 이를 회복시키기 위해 정상 충전과 별도로 회복충전을 실시한다.

알칼리축전지는 연축전지(공칭 2.0V/cell)보다 셀당 공칭전압이 낮은 1.2V/cell이며, 대신 방전특성이 안정적이고 수명이 길다.

직렬로 이어진 55개 셀이 부하 최저전압과 전압강하분(115+5V)을 함께 감당해야 하므로, 셀 1개가 낼 수 있는 최저전압은 이를 55로 나눈 값으로 구한다.

비중은 표준인데 액면만 낮아져 극판이 드러났다면 황산을 보충하지 않고 증류수만 채워 액면을 회복시켜야 하며, 그렇지 않으면 농도가 표준보다 진해진다.