모두CBT

예비전원설비에 관한 물음에 답하시오.(1) 축전지의 과방전이나 설페이션… | 전기기사 실기 2019년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

10
예비전원설비에 관한 물음에 답하시오.

(1) 축전지의 과방전이나 설페이션 현상 발생 시 기능 회복을 위해 실시하는 충전방식은?
(2) 연축전지의 공칭전압은 2.0 [V/cell]이다. 알칼리축전지의 공칭전압은 몇 [V/cell]인가?
(3) 부하 최저전압 DC 115 [V], 축전지~부하 간 전압강하 5 [V], 직렬 접속 축전지 55개일 때 셀당 허용 최저전압은 몇 [V]인가?
(4) 연축전지의 묽은 황산 농도는 표준인데 액면이 저하해 극판이 노출되었다면 어떤 조치를 해야 하는가?
해설
(1) 회복충전 (설페이션 등으로 저하된 용량을 되살리는 충전)
(2) 1.2 [V/cell]
(3) 셀당 허용 최저전압 V=115+555=2.18V=\dfrac{115+5}{55}=2.18 [V/cell]
(4) 증류수를 보충한다. (황산 농도가 표준이므로 산은 더하지 않고 부족한 액면만큼 증류수만 보충)


[해설]

극판에 흰 황산납 결정이 굳는 설페이션이나 과방전으로 떨어진 용량을 되살리려고 따로 실시하는 충전이 회복충전이다.

알칼리축전지의 공칭전압은 1.2 V/cell로 연축전지(2.0 V/cell)보다 낮다.

직렬 55셀이 부하 최저전압과 배선 전압강하를 함께 감당하므로 둘을 더한 값을 셀 수로 나눈다.
V=Vmin+enV=\dfrac{V_{min}+e}{n}
=115+555=\dfrac{115+5}{55}
=2.18=2.18 [V/cell]

황산 농도는 정상이고 물만 줄어든 상태라 증류수만 보충하며, 황산까지 넣으면 전해액이 표준보다 진해진다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.