22-3아래 그림은 변전소 A 에서 B 를 거쳐 말단 C 까지 이어지는… | 2022년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
22-3
아래 그림은 변전소 A 에서 B 를 거쳐 말단 C 까지 이어지는 3상 배전선이다. A 점의 전압은 3,300[V]이고 B 점에는 역률 0.8(지상)의 60[A] 부하가, C 점에는 역률 0.8 의 40[A] 부하가 걸려 있다. 선로 길이는 A-B 가 3[km], B-C 가 2[km]이며 [km]마다 저항 0.9[Ω]과 리액턴스 0.4[Ω]의 임피던스를 가진다. 물음에 답하시오.
(1) C 점에 전력용 콘덴서가 없을 때 각 점의 전압을 구하시오.
① B 점의 전압[V]
② C 점의 전압[V]
(2) C 점에 전력용 콘덴서를 달아 진상 전류 40[A]를 흘릴 때 각 점의 전압을 구하시오.
① B 점의 전압[V]
② C 점의 전압[V]
(1) ① 2,801.17[V] ② 2,668.15[V]
(2) ① 2,884.31[V] ② 2,806.71[V]
[해설]
구간별 선로정수는 [km]당 값에 길이를 곱해 얻는다.
A-B 구간: ,
B-C 구간: ,
A-B 구간에는 B 점 부하와 C 점 부하의 전류가 함께 흐르므로 이고, B-C 구간에는 C 점 부하 전류 만 흐른다. 두 부하의 역률이 같으므로 전류를 그대로 더할 수 있다.
3상 선로의 전압강하는 이다.
(1) ①
②
(2) 콘덴서가 흘리는 진상 전류 40[A]는 부하의 지상 무효분을 상쇄하므로, 무효분 전류에서 빼 준다. 이 전류는 C 점에서 전원 쪽으로 거슬러 흐르므로 A-B 구간과 B-C 구간 모두에서 상쇄 효과가 나타난다. 유효분 전류는 달라지지 않는다.
①
②
콘덴서를 달았을 때의 전압이 달지 않았을 때보다 반드시 높아야 한다는 점이 이 문제의 검산 포인트다. (1)보다 (2)의 값이 작게 나왔다면 무효분 상쇄의 부호를 잘못 잡은 것이다. B-C 구간에서는 부하의 무효분(24[A])보다 진상 전류(40[A])가 커서 괄호 안이 음수가 되고, 이 구간에서는 리액턴스에 의한 전압강하가 오히려 전압을 밀어 올리는 몫으로 작용한다.