모두CBT

23-1부하설비의 용량이 1,000[kW]이고, 이 부하는 역률 85[… | 2023년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

13

23-1

부하설비의 용량이 1,000[kW]이고, 이 부하는 역률 85[%]에 수용률 70[%]로 사용된다. 이때 나타나는 최대수용전력을 [kVA] 단위로 산출하시오.

해설

823.53[kVA]


[해설]

최대수용전력은 설비용량에 수용률을 곱해 구하고, [kVA]로 물으면 역률로 나누어 피상전력으로 바꾼다.

유효전력 기준 최대수요를 먼저 구한다.
P = 1,000 × 0.7 = 700[kW]

역률로 나누어 피상전력으로 환산한다.
Pa = 700 / 0.85 ≒ 823.53[kVA]

혼동 주의: 700[kW]에서 멈추면 물음의 단위 [kVA]와 맞지 않는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2023년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 18문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기산업기사 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기