23-1하나의 배전선로가 아래 표에 정리한 세 수용가 A·B·C에 전력… | 2023년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
3
23-1
하나의 배전선로가 아래 표에 정리한 세 수용가 A·B·C에 전력을 공급하고 있다. 이 선로에서 실측된 합성 최대 전력이 9,300[kW]였다면, 세 수용가 상호 간의 부등률은 얼마인지 구하시오.
| 수용가 | 설비용량[kW] | 수용률[%] |
|---|---|---|
| A | 4,500 | 80 |
| B | 5,000 | 60 |
| C | 7,000 | 50 |
해설
1.09
[해설]
부등률은 각 수용가가 따로따로 낸 최대수요전력의 합을 계통에서 실제로 측정된 합성 최대 전력으로 나눈 값이다. 최대수요가 서로 다른 시각에 발생할수록 값이 커지며, 항상 1 이상이다.
수용가별 최대수요전력을 먼저 구한다.
A:
B:
C:
합계
소수 셋째 자리에서 반올림하면 1.09이다. 부등률은 비(比)이므로 단위를 붙이지 않는다.