모두CBT

23-1하나의 배전선로가 아래 표에 정리한 세 수용가 A·B·C에 전력… | 2023년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

3

23-1

하나의 배전선로가 아래 표에 정리한 세 수용가 A·B·C에 전력을 공급하고 있다. 이 선로에서 실측된 합성 최대 전력이 9,300[kW]였다면, 세 수용가 상호 간의 부등률은 얼마인지 구하시오.

수용가설비용량[kW]수용률[%]
A4,50080
B5,00060
C7,00050
해설

1.09


[해설]

부등률은 각 수용가가 따로따로 낸 최대수요전력의 합계통에서 실제로 측정된 합성 최대 전력으로 나눈 값이다. 최대수요가 서로 다른 시각에 발생할수록 값이 커지며, 항상 1 이상이다.

부등률=(설비용량×수용률)합성 최대 전력\text{부등률}=\dfrac{\sum(\text{설비용량}\times\text{수용률})}{\text{합성 최대 전력}}

수용가별 최대수요전력을 먼저 구한다.

A: 4,500×0.8=3,600[kW]4{,}500\times0.8=3{,}600\,[\mathrm{kW}]

B: 5,000×0.6=3,000[kW]5{,}000\times0.6=3{,}000\,[\mathrm{kW}]

C: 7,000×0.5=3,500[kW]7{,}000\times0.5=3{,}500\,[\mathrm{kW}]

합계 3,600+3,000+3,500=10,100[kW]3{,}600+3{,}000+3{,}500=10{,}100\,[\mathrm{kW}]

부등률=10,1009,300=1.086\text{부등률}=\dfrac{10{,}100}{9{,}300}=1.086\cdots

소수 셋째 자리에서 반올림하면 1.09이다. 부등률은 비(比)이므로 단위를 붙이지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.