23-1하나의 배전선로가 아래 표에 정리한 세 수용가 A·B·C에 전력… | 2023년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
3
23-1
하나의 배전선로가 아래 표에 정리한 세 수용가 A·B·C에 전력을 공급하고 있다. 이 선로에서 실측된 합성 최대 전력이 9,300[kW]였다면, 세 수용가 상호 간의 부등률은 얼마인지 구하시오.
| 수용가 | 설비용량[kW] | 수용률[%] |
|---|---|---|
| A | 4,500 | 80 |
| B | 5,000 | 60 |
| C | 7,000 | 50 |
해설
1.09
[해설]
부등률은 각 수용가 최대수요전력의 합을 합성 최대 전력으로 나눈 값으로, 최대수요 시각이 서로 어긋날수록 커지며 항상 1 이상이다.
수용가별 최대수요전력 = 설비용량 × 수용률
A = 4,500 × 0.8 = 3,600[kW]
B = 5,000 × 0.6 = 3,000[kW]
C = 7,000 × 0.5 = 3,500[kW]
합계 = 10,100[kW]
부등률 = 10,100 / 9,300
부등률 ≒ 1.09
혼동 주의: 부등률은 비(比)라서 단위를 붙이지 않는다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요