23-2단상 2선식 200[V] 회로에서 분전반으로부터 25[m] 떨어… | 2023년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
15
23-2
단상 2선식 200[V] 회로에서 분전반으로부터 25[m] 떨어진 위치에 4[kW]짜리 전열기를 시설하려고 한다. 전압강하를 1[%] 이내로 억제하려면 전선을 어느 굵기로 골라야 하는지 아래 규격 중에서 선정하시오.
| 공칭단면적[mm2] | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
해설
10[mm2]
[해설]
① 부하 전류
② 허용 전압강하
③ 단상 2선식의 전선 굵기 산정식(왕복 2가닥을 반영한 계수 35.6)
④ 계산값 8.9[mm2]보다 큰 쪽의 공칭단면적을 골라야 전압강하 조건을 만족하므로 10[mm2]을 선정한다. 바로 아래 규격인 6[mm2]을 쓰면 전압강하가 1[%]를 넘는다.
배선 방식별 계수는 단상 2선식 35.6, 단상 3선식·직류 3선식 17.8, 3상 3선식 30.8이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.