모두CBT

23-2단상 2선식 200[V] 회로에서 분전반으로부터 25[m] 떨어… | 2023년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

15

23-2

단상 2선식 200[V] 회로에서 분전반으로부터 25[m] 떨어진 위치에 4[kW]짜리 전열기를 시설하려고 한다. 전압강하를 1[%] 이내로 억제하려면 전선을 어느 굵기로 골라야 하는지 아래 규격 중에서 선정하시오.

공칭단면적[mm2]1.52.5461016253550
해설

10[mm2]


[해설]

단상 2선식은 전선 굵기 산정식 A = 35.6LI / (1,000e)로 굵기를 구하며, 35.6은 왕복 2가닥을 반영한 계수다.

I = P / V = 4,000 / 200 = 20[A]
e = 200 × 0.01 = 2[V]
A = (35.6 × 25 × 20) / (1,000 × 2) = 8.9[mm2]

계산값 8.9[mm2]보다 큰 공칭단면적 중 가장 작은 10[mm2]을 고른다.

바로 아래 규격인 6[mm2]을 쓰면 전압강하가 1[%]를 넘는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2023년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 18문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기산업기사 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기