모두CBT

23-2단상 2선식 200[V] 회로에서 분전반으로부터 25[m] 떨어… | 2023년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

15

23-2

단상 2선식 200[V] 회로에서 분전반으로부터 25[m] 떨어진 위치에 4[kW]짜리 전열기를 시설하려고 한다. 전압강하를 1[%] 이내로 억제하려면 전선을 어느 굵기로 골라야 하는지 아래 규격 중에서 선정하시오.

공칭단면적[mm2]1.52.5461016253550
해설

10[mm2]


[해설]

① 부하 전류

I=PV=4×103200=20[A]I=\dfrac{P}{V}=\dfrac{4\times 10^{3}}{200}=20[\mathrm{A}]

② 허용 전압강하 e=200×0.01=2[V]e=200\times 0.01=2[\mathrm{V}]

③ 단상 2선식의 전선 굵기 산정식(왕복 2가닥을 반영한 계수 35.6)

A=35.6LI1,000e=35.6×25×201,000×200×0.01=8.9[mm2]A=\dfrac{35.6\,L\,I}{1{,}000\,e}=\dfrac{35.6\times 25\times 20}{1{,}000\times 200\times 0.01}=8.9[\mathrm{mm^{2}}]

④ 계산값 8.9[mm2]보다 큰 쪽의 공칭단면적을 골라야 전압강하 조건을 만족하므로 10[mm2]을 선정한다. 바로 아래 규격인 6[mm2]을 쓰면 전압강하가 1[%]를 넘는다.

배선 방식별 계수는 단상 2선식 35.6, 단상 3선식·직류 3선식 17.8, 3상 3선식 30.8이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.