누전경보기의 설치기준
1) 누전경보기의 공칭작동 전류치는(1)mA이하이어야한다.
2) 변류기는 구조에 따라 (2)과(3)으로 구분하고 수신부와의 상호 (4) 유무에따라 (4)및 비(4)형으로 구분한다.
3) 전원은 분전반으로부터 전용회로도하고(5)및(6)A이하의 과전류차단기(배선용차단기에 있어서는(7)A이하의것으로 각 극을 개폐할수있는것)를 설치
해설
(1)200
(2)옥내형
(3)옥외형
(4)호환성
(5)각 극에 개폐기
(6)15
(7)20