23-3바닥면적이 100[m²]인 사무실이 있다. 여기에 한 개당 2,… | 2023년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
9
23-3
바닥면적이 100[m²]인 사무실이 있다. 여기에 한 개당 2,000[lm]의 광속을 내는 등기구를 30개 달았다면 이 방에서 얻어지는 평균 조도는 몇 [lx]가 되는지 구하시오. (단, 조명률 0.5, 감광보상률 1.5)
해설
200[lx]
[해설]
조명 설계의 기본식은 이다. 여기서 는 등 1개의 광속, 은 등 개수, 는 조명률, 는 평균 조도, 는 바닥면적, 는 감광보상률이다. 평균 조도에 대해 정리하면
감광보상률 는 보수율(유지율) 의 역수여서 이고, 보수율을 써서 로 풀어도 결과는 같다.
다만 을 0.667로 끊어 대입하면 200.1[lx]이 나오는데, 이는 보수율을 셋째 자리에서 반올림한 데서 생긴 오차일 뿐이다. 분수 그대로 계산한 200[lx]이 정확한 값이다.
감광보상률은 램프의 광속 감퇴와 기구·벽면 오염으로 조도가 떨어지는 것을 미리 보상하려고 설계 단계에서 곱해 주는 여유 계수이므로 항상 1보다 크다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.