24-1다음 요구 사항대로 동작하도록 미완성 시퀀스 회로의 ①~⑤ 자리… | 2024년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
24-1
다음 요구 사항대로 동작하도록 미완성 시퀀스 회로의 ①~⑤ 자리에 알맞은 접점 기호를 그리시오.
[요구 사항]
· 전원을 투입하면 GL이 점등된다.
· 누름버튼 스위치 PB₁을 누르면 MC가 여자되어 전동기가 운전되고 자기유지되며, 동시에 MC의 보조접점에 의해 GL이 소등되고 RL이 점등된다.
· 누름버튼 스위치 PB₂를 누르면 MC가 소자되어 전동기가 정지하고, 동시에 GL이 다시 점등되며 RL은 소등된다.
· 운전 중 과전류가 흘러 열동계전기(THR)가 동작하면 제어회로의 전원이 모두 끊어진다.
① THR b접점
② PB₂ b접점(누름버튼)
③ MC a접점(자기유지 접점)
④ MC b접점
⑤ MC a접점
[해설]
요구 사항을 한 줄씩 회로 자리로 옮기면 답이 정해진다.
① — 과전류로 THR가 동작하면 제어회로 전체가 죽어야 한다. 제어전원이 들어오는 길목(F 다음)에 THR의 b접점을 직렬로 넣으면 평소에는 닫혀 전원을 통과시키고, THR가 동작하면 열려 모든 열의 전원을 끊는다.
② — 정지 명령용 자리다. MC 코일과 직렬인 이 자리에는 평소 닫혀 있다가 누를 때만 열리는 PB₂의 b접점이 들어간다. 누르는 순간 코일 전류가 끊겨 전동기가 정지하고, 손을 떼면 다시 닫히지만 자기유지가 이미 풀렸으므로 재기동하지 않는다.
③ — PB₁과 병렬인 자리이므로 MC의 a접점을 넣어 자기유지 회로를 만든다. PB₁에서 손을 떼도 이 접점을 통해 코일 전류가 유지된다.
④ — GL은 정지 중에 켜지고 운전 중에 꺼져야 하므로 MC의 b접점과 직렬로 연결한다.
⑤ — RL은 반대로 운전 중에만 켜져야 하므로 MC의 a접점과 직렬로 연결한다.
표시등 두 개가 서로 반대로 켜지는 회로는 a접점·b접점을 짝으로 배치한다는 것이 요점이다. 또 THR의 b접점을 각 열마다 따로 넣지 않고 제어전원 입구에 하나만 두면 "모든 회로가 정지한다"는 조건을 한 번에 만족시킨다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
2024년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 19문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 다음조건대로동작하도록제어회로와감시반회로의단자(a,b,c,d,e↔1,2,3,4,5)를연결하시오. 【조건】 ·mccb를on하면gl₁·gl₂점등.<b전기기사 실기 2023년 1회 기출유형문제
- 그림은전자개폐기(mc)에의한시퀀스회로를개략적으로그린것이다.이그림을보고다음각물음에답하시오.[개략도:3상전원선l1·l2·l3,전자접촉기mc주접점3개,그아래열동계전기t전기기사 실기 2023년 3회 기출유형문제
- 상호관련된기기의동작을구속하는회로로(선행동작우선회로,상대동작금지회로)라고하며 두회로중한회로만동작하도록계전기의b접접을이용하여상대회로의동작을차단하는회로공조냉동 요약 C (40문제)