24-13상 유도전동기 가운데 농형에 적용하는 기동 방식을 3가지만 쓰… | 2024년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
1
24-1
3상 유도전동기 가운데 농형에 적용하는 기동 방식을 3가지만 쓰시오.
해설
① 직입(전전압) 기동법
② Y-Δ 기동법
③ 리액터 기동법
[해설]
농형 유도전동기는 회전자에 저항을 넣을 수 없으므로, 기동 전류를 줄이려면 고정자에 걸리는 전압을 낮추는 방법을 쓴다. 기동 전류는 전압에 비례하고 기동 토크는 전압의 제곱에 비례한다는 점이 모든 기동법의 출발점이다.
| 기동법 | 내용 | 적용 |
|---|---|---|
| 직입(전전압) 기동 | 정격 전압을 그대로 걸어 기동. 기동 전류가 정격의 5~7배로 크다. | 소용량(약 5[kW] 이하) |
| Y-Δ 기동 | 기동할 때 Y결선, 가속 후 Δ결선으로 전환. 상전압이 로 낮아져 기동 전류와 기동 토크가 모두 이 된다. | 중용량(약 5~15[kW]) |
| 리액터 기동 | 고정자와 직렬로 리액터를 넣어 전압을 낮췄다가 가속 후 단락시킨다. | 중·대용량 |
| 기동 보상기법 | 단권변압기로 전압을 낮춰 기동한 뒤 전전압으로 전환한다. 탭으로 기동 전압을 고를 수 있다. | 대용량(약 15[kW] 초과) |
표에 함께 정리한 기동 보상기법까지 넣으면 표준 목록은 4가지가 된다. 이 문제는 3가지를 요구하므로 위 답안의 세 가지를 쓰면 된다.
참고로 권선형 유도전동기는 회전자 회로에 외부 저항을 넣을 수 있어 2차 저항 기동법(비례추이)을 쓰며, 농형의 기동법과 구분해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.