사무실의 바닥면적이 1,200[m2]이고, 이 실내를 평균 300[lx]로 비추려고 한다. 쓰려는 등은 40[W] 형광등으로 1등당 광속이 2,500[lm]이며 조명률 0.7, 감광보상률 1.5를 적용한다. 등이 모두 몇 개 있어야 하는지 구하시오.

해설

309[개]


[해설]

광속법(등수 산정식)은 램프가 낸 광속 가운데 작업면에 유효하게 닿는 몫이 필요 광속과 같다는 관계에서 나온다.

FUN=EADF\,U\,N=E\,A\,D 이므로 N=EADFUN=\dfrac{E\,A\,D}{F\,U}

N=300×1,200×1.52,500×0.7=540,0001,750=308.57N=\dfrac{300\times 1{,}200\times 1.5}{2{,}500\times 0.7}=\dfrac{540{,}000}{1{,}750}=308.57

등의 개수는 정수여야 하고 모자라면 목표 조도에 미치지 못하므로 올려서 309개로 한다.

감광보상률 DD는 램프 노후와 먼지로 광속이 줄어드는 몫을 미리 얹어 두는 계수라 분자에 곱한다. 보수율 MM으로 주어지는 문제라면 D=1MD=\dfrac{1}{M}의 관계로 바꾸어 N=EAFUMN=\dfrac{E\,A}{F\,U\,M}을 쓰면 된다. 40[W]라는 소비전력은 등의 종류를 알려 줄 뿐 계산에는 쓰이지 않는다.