25-2전로의 절연저항을 두고 다음에 답하시오.(1) 저압으로 전기를 … | 2025년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
16
25-2
전로의 절연저항을 두고 다음에 답하시오.
(1) 저압으로 전기를 쓰는 장소의 전로는, 개폐기나 과전류차단기로 나뉘는 구간마다 전선 상호 간의 절연저항과 대지에 대한 전로의 절연저항이 아래 표에 적힌 값 이상이 되어야 한다. 표의 빈칸 ①~⑥을 채우시오.
| 전로의 사용전압[V] | DC 시험전압[V] | 절연저항[MΩ] |
|---|---|---|
| SELV 및 PELV | ( ① ) | ( ④ ) 이상 |
| FELV를 포함한 500[V] 이하 | ( ② ) | ( ⑤ ) 이상 |
| 500[V] 초과 | ( ③ ) | ( ⑥ ) 이상 |
(2) 단상 2선식으로 꾸민 가공전선로가 있다. 사용전압은 200[V], 최대공급전류는 30[A]이다. 두 전선을 한데 묶은 것과 대지에 대한 절연저항은 몇 [Ω]인지 구하시오.
해설
(1) ① 250 ② 500 ③ 1,000 ④ 0.5 ⑤ 1.0 ⑥ 1.0
(2) 6,666.67[Ω]
[해설]
(1) 저압 전로의 절연성능 기준은 다음과 같다.
| 전로의 사용전압[V] | DC 시험전압[V] | 절연저항[MΩ] |
|---|---|---|
| SELV 및 PELV | 250 | 0.5 이상 |
| FELV를 포함한 500[V] 이하 | 500 | 1.0 이상 |
| 500[V] 초과 | 1,000 | 1.0 이상 |
SELV·PELV는 안전절연변압기 등으로 공급되는 특별저압 회로로 시험전압이 가장 낮고(DC 250[V], 0.5[MΩ] 이상), FELV를 포함한 500[V] 이하 전로는 DC 500[V]·1.0[MΩ] 이상, 500[V]를 넘는 전로는 DC 1,000[V]·1.0[MΩ] 이상이다.
(2) 저압 전선로의 절연부분은 「전기설비기술기준」에 따라 사용전압에 대한 누설전류가 최대공급전류의 1/2,000을 넘지 않아야 한다. 전기방식별로 전선 조수를 곱해 총괄 누설전류를 잡는다.
| 전기방식 | 누설전류 허용값 |
|---|---|
| 단상 2선식 | 최대공급전류 × 1/2,000 × 2 (전선 2조) |
| 단상 3선식 | 최대공급전류 × 1/2,000 × 3 (전선 3조) |
| 3상 3선식 | 최대공급전류 × 1/2,000 × 3 (전선 3조) |
단상 2선식이므로 두 전선을 총괄한 허용 누설전류는
전선 1조 기준으로 을 먼저 구한 뒤 2조가 병렬이라고 보아 절반을 취해도 결과는 같다.