모두CBT

25-2전로의 절연저항을 두고 다음에 답하시오.(1) 저압으로 전기를 … | 2025년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

16

25-2

전로의 절연저항을 두고 다음에 답하시오.

(1) 저압으로 전기를 쓰는 장소의 전로는, 개폐기나 과전류차단기로 나뉘는 구간마다 전선 상호 간의 절연저항과 대지에 대한 전로의 절연저항이 아래 표에 적힌 값 이상이 되어야 한다. 표의 빈칸 ①~⑥을 채우시오.

전로의 사용전압[V]DC 시험전압[V]절연저항[MΩ]
SELV 및 PELV( ① )( ④ ) 이상
FELV를 포함한 500[V] 이하( ② )( ⑤ ) 이상
500[V] 초과( ③ )( ⑥ ) 이상

(2) 단상 2선식으로 꾸민 가공전선로가 있다. 사용전압은 200[V], 최대공급전류는 30[A]이다. 두 전선을 한데 묶은 것과 대지에 대한 절연저항은 몇 [Ω]인지 구하시오.

해설

(1) ① 250 ② 500 ③ 1,000 ④ 0.5 ⑤ 1.0 ⑥ 1.0

(2) 6,666.67[Ω]


[해설]

(1) 저압 전로의 절연성능 기준은 다음과 같다.

전로의 사용전압[V]DC 시험전압[V]절연저항[MΩ]
SELV 및 PELV2500.5 이상
FELV를 포함한 500[V] 이하5001.0 이상
500[V] 초과1,0001.0 이상

SELV·PELV는 안전절연변압기 등으로 공급되는 특별저압 회로로 시험전압이 가장 낮고(DC 250[V], 0.5[MΩ] 이상), FELV를 포함한 500[V] 이하 전로는 DC 500[V]·1.0[MΩ] 이상, 500[V]를 넘는 전로는 DC 1,000[V]·1.0[MΩ] 이상이다.

(2) 저압 전선로의 절연부분은 「전기설비기술기준」에 따라 사용전압에 대한 누설전류가 최대공급전류의 1/2,000을 넘지 않아야 한다. 전기방식별로 전선 조수를 곱해 총괄 누설전류를 잡는다.

전기방식누설전류 허용값
단상 2선식최대공급전류 × 1/2,000 × 2 (전선 2조)
단상 3선식최대공급전류 × 1/2,000 × 3 (전선 3조)
3상 3선식최대공급전류 × 1/2,000 × 3 (전선 3조)

단상 2선식이므로 두 전선을 총괄한 허용 누설전류는

Ig=30×12,000×2=0.03[A]I_g=30\times\dfrac{1}{2{,}000}\times2=0.03\,[\mathrm{A}]

R=VIg=2000.03=6,666.67[Ω]R=\dfrac{V}{I_g}=\dfrac{200}{0.03}=\mathbf{6{,}666.67}\,[\Omega]

전선 1조 기준으로 R1=20030/2,000=13,333.33[Ω]R_1=\dfrac{200}{30/2{,}000}=13{,}333.33\,[\Omega] 을 먼저 구한 뒤 2조가 병렬이라고 보아 절반을 취해도 결과는 같다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.