3.7[kW]·7.5[kW] 직입기동 농형 전동기와 22[kW] 기동기… | 전기기사 실기 2020년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
13
3.7[kW]·7.5[kW] 직입기동 농형 전동기와 22[kW] 기동기 사용 권선형 전동기 3대를 그림과 같이 접속했다. 다음에 답하시오.
(단, 공사방법 B1, 절연전선 XLPE, 정격전압 200[V], 간선·분기회로 전선 도체 재질·종류 동일) (7점)
(1) 간선용 과전류차단기·개폐기(①)의 최소 용량[A] (선정과정 / 과전류차단기 / 개폐기)
(2) 간선의 최소 굵기[mm²]
(3) ㉢~㉤ 분기회로(7.5[kW]) 전선 최소 굵기[mm²]
(4) 22[kW] 전동기 분기회로(㉥) 전선 최소 굵기[mm²]
(단, 공사방법 B1, 절연전선 XLPE, 정격전압 200[V], 간선·분기회로 전선 도체 재질·종류 동일) (7점)
(1) 간선용 과전류차단기·개폐기(①)의 최소 용량[A] (선정과정 / 과전류차단기 / 개폐기)
(2) 간선의 최소 굵기[mm²]
(3) ㉢~㉤ 분기회로(7.5[kW]) 전선 최소 굵기[mm²]
(4) 22[kW] 전동기 분기회로(㉥) 전선 최소 굵기[mm²]
해설
전동기 kW 총계 [kW] → [표1]에서 한 단계 위 37.5[kW] 이하 행 적용. 기동기 사용 전동기 중 최대 22[kW].
(1) 37.5[kW] 행(기동기 사용)
· 과전류차단기 용량: 150[A]
· 개폐기 용량: 200[A]
(2) 공사방법 B1·XLPE 간선 최소 굵기: 50[mm²]
(3) ㉢~㉤(7.5[kW] 직입기동): [표2] 200[V] 3상 7.5[kW]·B1·XLPE → 10[mm²]
(4) ㉥(22[kW] 기동기 사용): [표2] 200[V] 3상 22[kW]·B1·XLPE → 25[mm²]
(1) 37.5[kW] 행(기동기 사용)
· 과전류차단기 용량: 150[A]
· 개폐기 용량: 200[A]
(2) 공사방법 B1·XLPE 간선 최소 굵기: 50[mm²]
(3) ㉢~㉤(7.5[kW] 직입기동): [표2] 200[V] 3상 7.5[kW]·B1·XLPE → 10[mm²]
(4) ㉥(22[kW] 기동기 사용): [표2] 200[V] 3상 22[kW]·B1·XLPE → 25[mm²]
[해설]
간선 보호기기는 전동기 kW 총계로 표의 해당 행을 잡고, 기동기 사용 여부에 따른 열에서 차단기·개폐기 용량을 읽는 것이 절차다.
총계 [kW]이므로 이를 포함하는 한 단계 위 37.5[kW] 이하 행을 적용하고, 기동기를 쓰는 22[kW] 전동기가 있으므로 기동기 사용 열에서 과전류차단기 150[A]·개폐기 200[A]를 선정한다.
간선 굵기는 공사방법 B1·XLPE 조건의 허용전류표에서 50[mm²]이고, 분기회로는 각 전동기 정격으로 표를 찾아 7.5[kW]는 10[mm²], 22[kW]는 25[mm²]가 된다.