13
3.7[kW]·7.5[kW] 직입기동 농형 전동기와 22[kW] 기동기 사용 권선형 전동기 3대를 그림과 같이 접속했다. 다음에 답하시오.
(단, 공사방법 B1, 절연전선 XLPE, 정격전압 200[V], 간선·분기회로 전선 도체 재질·종류 동일) (7점)

(1) 간선용 과전류차단기·개폐기(①)의 최소 용량[A] (선정과정 / 과전류차단기 / 개폐기)
(2) 간선의 최소 굵기[mm²]
(3) ㉢~㉤ 분기회로(7.5[kW]) 전선 최소 굵기[mm²]
(4) ㉢~㉥ 분기회로(22[kW]) 전선 최소 굵기[mm²]
문제이미지
해설
전동기 kW 총계 =3.7+7.5+22=33.2=3.7+7.5+22=33.2 [kW] → [표1]에서 한 단계 위 37.5[kW] 이하 행 적용. 기동기 사용 전동기 중 최대 22[kW].

(1) 37.5[kW] 행(기동기 사용)
· 과전류차단기 용량: 150[A]
· 개폐기 용량: 200[A]

(2) 공사방법 B1·XLPE 간선 최소 굵기: 50[mm²]

(3) ㉢~㉤(7.5[kW] 직입기동): [표2] 200[V] 3상 7.5[kW]·B1·XLPE → 10[mm²]

(4) ㉢~㉥(22[kW] 기동기 사용): [표2] 200[V] 3상 22[kW]·B1·XLPE → 25[mm²]