25-2다음 그림은 콜라우시 브리지로 접지판 A·B·C의 상호 간 저항… | 2025년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
11
25-2
다음 그림은 콜라우시 브리지로 접지판 A·B·C의 상호 간 저항을 측정한 결과를 나타낸 것이다. 접지판 B의 접지저항은 몇 [Ω]인지 구하시오.
해설
7.5[Ω]
[해설]
콜라우시 브리지로 세 개의 접지극을 두 개씩 짝지어 측정하면, 각 측정값은 짝지은 두 접지극의 접지저항의 합이 된다.
세 식을 연립하여 만 남기면
같은 방법으로 , 이며, 두 값씩 더하면 측정값 20·10·15가 그대로 복원되므로 계산이 맞다.
측정 원리를 일반화하면 다음과 같다.
해답 계산과정에 접지극 기호가 로 인쇄된 교재가 있으나, 발문의 접지판 B를 가리키는 것이므로 여기서는 B로 통일했다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.