접지저항 측정에 관한 물음에 답하시오.(1) 접지저항 측정에 쓰는 계기… | 전기기사 실기 2019년 1회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
6
접지저항 측정에 관한 물음에 답하시오.
(1) 접지저항 측정에 쓰는 계기 또는 측정 방법을 쓰시오.
(2) 본 접지 E에 제1보조접지 P, 제2보조접지 C를 둘 때 본 접지 E의 접지저항은 몇 [Ω]인가? (단, E-P 86[Ω], E-C 92[Ω], P-C 160[Ω].)
(1) 접지저항 측정에 쓰는 계기 또는 측정 방법을 쓰시오.
(2) 본 접지 E에 제1보조접지 P, 제2보조접지 C를 둘 때 본 접지 E의 접지저항은 몇 [Ω]인가? (단, E-P 86[Ω], E-C 92[Ω], P-C 160[Ω].)
해설
(1) ① 계기: 접지저항계(어스 테스터)
② 측정법: 콜라우시 브리지(Kohlrausch bridge)를 이용한 3극(3전극) 접지저항 측정법
(2) 3전극(전위강하)법에서 본 접지의 접지저항
[Ω]
R_EP=R_E+R_P, R_EC=R_E+R_C, R_PC=R_P+R_C 이므로 위 식에서 R_E만 남아 9[Ω]이 된다.
② 측정법: 콜라우시 브리지(Kohlrausch bridge)를 이용한 3극(3전극) 접지저항 측정법
(2) 3전극(전위강하)법에서 본 접지의 접지저항
[Ω]
R_EP=R_E+R_P, R_EC=R_E+R_C, R_PC=R_P+R_C 이므로 위 식에서 R_E만 남아 9[Ω]이 된다.
[해설]
3전극(전위강하)법은 본 접지와 두 보조접지 사이의 겉보기 저항 3개를 측정해 연립방정식으로 각 접지의 실제 저항을 분리해내는 방법이다.
E-P, E-C, P-C 세 측정값은 각각 두 접지저항의 합이므로, 앞의 두 값을 더한 뒤 P-C를 빼면 R_P·R_C가 상쇄되고 절반으로 나누면 만 남는다.
콜라우시 브리지는 이 저항을 평형점에서 읽어내는 측정 원리이며, 세 값을 단순 평균하지 않고 반드시 P-C 항을 빼야 한다는 점이 계산 실수가 잦은 지점이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.