18-1위험물제조소의 옥외에 가솔린을 취급하는 탱크 2기가 있다. 이 … | 2018년 위험물기능사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
19
18-1
위험물제조소의 옥외에 가솔린을 취급하는 탱크 2기가 있다. 이 두 탱크를 하나의 방유제로 함께 둘러싸려고 할 때 방유제가 확보해야 할 최소 용량을 구하시오. (단, 두 탱크의 용량은 각각 200[m3]과 100[m3]이다.)
(1) 계산과정
(2) 답
해설
(1)
(2) 110[m3] 이상
[해설]
제조소 옥외에 있는 위험물 취급탱크의 방유제 용량은 탱크가 몇 기인지에 따라 달라진다.
· 탱크가 1기일 때 — 그 탱크 용량의 50[%] 이상
· 탱크가 2기 이상일 때 — 용량이 가장 큰 탱크의 50[%]에 나머지 탱크 용량 합계의 10[%]를 더한 값 이상
여기서는 200[m3]가 최대 탱크이고 나머지가 100[m3]이므로
따라서 방유제 용량은 110[m3] 이상이어야 한다. 가장 큰 탱크 하나가 통째로 새어도 절반은 받아 내고, 나머지 탱크에서 조금씩 흘러나온 양까지 감당하도록 정한 값이라고 보면 된다.
같은 '방유제'라도 옥외탱크저장소의 방유제는 기준이 전혀 다르다. 그쪽은 탱크가 하나면 용량의 110[%] 이상, 둘 이상이면 최대 탱크 용량의 110[%] 이상이다. 제조소의 취급탱크 기준(50[%] + 10[%])과 섞어 쓰지 않도록 주의한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.