모두CBT

24-4위험물제조소의 옥외에 용량 500 L 짜리와 200 L 짜리 액… | 2024년 위험물기능사실기(필답형) 4회차 기출문제 상세 페이지

5

24-4

위험물제조소의 옥외에 용량 500 L 짜리와 200 L 짜리 액체위험물 취급탱크 2기를 두었다(이황화탄소를 취급하는 탱크는 아니다). 이 2기를 하나의 방유제로 둘러싸려고 할 때, 방유제의 용량은 몇 L 이상이어야 하는지 구하시오. (단, 지정수량 이상을 취급하는 경우로 한다.)

해설

270 L


[해설]

제조소의 옥외에 있는 액체위험물 취급탱크 둘레에 두는 방유제의 용량은 탱크가 몇 기인가에 따라 다르게 잡는다.

탱크 수방유제 용량
1기그 탱크 용량의 50 % 이상
2기 이상용량이 가장 큰 탱크의 50 % 에 나머지 탱크 용량 합계의 10 % 를 더한 양 이상

이 문제는 탱크가 2기이므로 아래 식을 쓴다.

V=(최대 탱크 용량×0.5)+(나머지 탱크 용량의 합×0.1)V = (\text{최대 탱크 용량} \times 0.5) + (\text{나머지 탱크 용량의 합} \times 0.1)

큰 쪽이 500 L, 나머지가 200 L 이므로

V=(500×0.5)+(200×0.1)=250+20=270 LV = (500 \times 0.5) + (200 \times 0.1) = 250 + 20 = 270\ \mathrm{L}

따라서 방유제의 용량은 270 L 이상이어야 한다.

가장 큰 탱크의 절반을 기준으로 삼는 까닭은, 두 탱크가 동시에 터지는 일은 드물고 가장 큰 것 하나가 새는 상황을 최악으로 보기 때문이다. 나머지 탱크에서 10 % 씩 더 얹는 것은 배관이나 연결부에서 함께 흘러나올 몫을 감안한 여유분이다.

이름이 비슷한 기준과 섞이지 않도록 갈라 두어야 한다. 여기서 다룬 것은 제조소 옥외의 취급탱크 기준이고, 옥외탱크저장소의 방유제는 탱크가 1기면 그 용량의 110 % 이상, 2기 이상이면 가장 큰 탱크 용량의 110 % 이상으로 훨씬 크게 잡는다. 저장을 목적으로 하는 탱크는 담아 두는 양 자체가 많기 때문이다. 인화성이 없는 액체위험물의 옥외탱크저장소라면 100 % 이상이 된다.

이황화탄소를 제외한 까닭도 짚어 둘 만하다. 이황화탄소는 물보다 무겁고 물에 녹지 않아 물속에 잠긴 철근콘크리트 수조에 저장 · 취급하도록 되어 있어, 방유제로 둘러싸는 방식을 쓰지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.