사업주가 교류아크용접기에 전격방지기를 설치해야 하는 장소 3가지 | 2020년 산업안전산업기사실기(필답형) 4회차 기출문제 상세 페이지
6
사업주가 교류아크용접기에 전격방지기를 설치해야 하는 장소 3가지
해설
① 도전체에 둘러싸인 장소
② 높이 2미터 이상 철골 등 도전성 물체 접촉 우려 장소
③ 습윤 상태에서 작업하는 장소
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제306조제2항에 따라 다음 장소에서 교류아크용접기(자동으로 작동되는 것은 제외)를 쓸 때는 자동전격방지기를 설치해야 한다.
- 도전체에 둘러싸인 장소 — 선박의 이중 선체 내부, 밸러스트 탱크, 보일러 내부처럼 주위가 금속이라 몸이 접지된 것과 같은 상태가 된다.
- 높이 2미터 이상에서 철골 등 도전성 물체에 접촉할 우려가 있는 장소 — 감전 위험과 추락 위험이 겹친다.
- 습윤 상태에서 작업하는 장소 — 물이나 땀 때문에 인체 저항이 낮아져 낮은 전압에도 감전된다.
전격방지기는 아크가 끊긴 무부하 상태에서 용접봉 쪽 전압을 안전전압으로 낮춰 감전을 막아 준다.