15-2(제58회)위험물제조소에 설치한 옥내소화전설비에서 옥내소화전이 … | 2015년 위험물기능장실기(필답형) 제58회 기출문제 상세 페이지

11

15-2(제58회)

위험물제조소에 설치한 옥내소화전설비에서 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수가 5개일 때, 다음을 각각 구하시오.

(1) 분당 최소 방수량[L/min]

(2) 비상전원의 용량

해설

(1) 1,300[L/min]

(2) 45분 이상


[해설]

(1) 위험물제조소등의 옥내소화전설비는 노즐 1개당 방수량을 260[L/min] 이상으로 하고, 동시에 사용하는 개수는 가장 많이 설치된 층의 설치개수(다만 5개 이상인 경우에는 5개)로 산정한다.

Q=N×260L/min=5×260=1,300L/minQ = N \times 260\,\mathrm{L/min} = 5 \times 260 = 1{,}300\,\mathrm{L/min}

따라서 분당 최소 방수량은 1,300[L/min]이다. 설치개수가 6개, 7개로 늘어도 산정 개수는 5개로 묶이므로 방수량은 1,300[L/min]에서 더 커지지 않는다는 점이 요점이다.

같은 NN으로 수원의 양도 구할 수 있다. Q=N×7.8m3=5×7.8=39m3Q = N \times 7.8\,\mathrm{m^3} = 5 \times 7.8 = 39\,\mathrm{m^3}이다. 여기서 7.8[m³]은 260L/min×30min260\,\mathrm{L/min} \times 30\,\mathrm{min}에 해당한다.

(2) 위험물제조소등의 옥내소화전설비에 설치하는 비상전원의 용량은 설비를 45분 이상 작동시킬 수 있어야 한다. 건축물의 소방시설(20분)보다 길게 잡는 이유는 위험물 화재가 오래 이어지기 쉽기 때문이다. 옥외소화전설비·스프링클러설비·물분무소화설비 등 위험물제조소등의 다른 설비도 같은 45분 기준을 쓴다.