15-2(제58회)위험물제조소에 설치한 옥내소화전설비에서 옥내소화전이 … | 2015년 위험물기능장실기(필답형) 제58회 기출문제 상세 페이지
11
15-2(제58회)
위험물제조소에 설치한 옥내소화전설비에서 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수가 5개일 때, 다음을 각각 구하시오.
(1) 분당 최소 방수량[L/min]
(2) 비상전원의 용량
해설
(1) 1,300[L/min]
(2) 45분 이상
[해설]
위험물안전관리법령상 제조소등의 옥내소화전은 노즐 하나당 260 L/min 이상을 방수해야 하고, 동시 사용 개수는 가장 많이 설치된 층의 설치개수(최대 5개)로 잡는다.
Q = N × 260 = 5 × 260 = 1,300 L/min
비상전원은 설비를 45분 이상 작동시킬 수 있는 용량이어야 하며, 위험물 화재가 오래 이어지기 쉬워 일반 건축물 기준(20분)보다 길게 잡는다.
혼동 주의: 수원의 양은 소화전 하나당 7.8 m3(260 L/min × 30분)을 곱해 39 m3이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요