옥외탱크저장소의 방유제 안에 설치하는 간막이 둑에 관한 기준이다. ( ) 안에 알맞은 숫자를 쓰시오.

· 간막이 둑을 탱크마다 설치해야 하는 옥외저장탱크의 용량 : ( ① )L 이상

· 간막이 둑의 높이 : ( ② )m 이상[방유제 내 옥외저장탱크 용량의 합계가 2억L를 넘으면 ( ③ )m 이상]으로 하되, 방유제 높이보다 ( ④ )m 이상 낮게 할 것

· 간막이 둑의 용량 : 그 안에 설치된 탱크 용량의 ( ⑤ )% 이상일 것

해설

1,000만

0.3

1

0.2

10


[해설]

위험물안전관리법 시행규칙 별표 6의 방유제 기준이다. 하나의 방유제 안에 큰 탱크가 여러 기 있을 때, 한 기가 새면 방유제 전체가 기름바다가 되어 나머지 탱크까지 위험해진다. 그래서 용량 1,000만L 이상인 탱크에는 탱크마다 낮은 둑을 하나 더 둘러 새어 나온 기름을 그 탱크 주변에 가두는데, 이것이 간막이 둑이다.

· 높이 0.3m 이상이 원칙이고, 방유제 안 탱크 용량의 합계가 2억L를 넘으면 1m 이상으로 높인다.

· 다만 방유제 높이보다 0.2m 이상 낮아야 한다. 간막이 둑이 방유제만큼 높으면 넘친 기름이 방유제 밖으로 나가기 전에 간막이 둑에 갇혀 소화작업을 방해하고, 방유제 전체 용량을 제대로 쓰지 못하기 때문이다.

· 간막이 둑의 용량은 그 안에 있는 탱크 용량의 10% 이상이면 된다. 방유제 본체가 최대 탱크 용량의 110% 이상을 받아 주므로, 간막이 둑은 초기 유출분을 잡아 두는 역할만 하면 되기 때문이다.