16-2(제60회)어느 옥내저장소가 다음 위험물을 함께 저장하고 있다.… | 2016년 위험물기능장실기(필답형) 제60회 기출문제 상세 페이지
3
16-2(제60회)
어느 옥내저장소가 다음 위험물을 함께 저장하고 있다. 이 저장소의 지정수량 배수 합계를 구하시오.
· 초산에틸 200L
· 사이클로헥세인 500L
· 클로로벤젠 2,000L
· 에탄올아민 2,000L
해설
6배
[해설]
지정수량의 배수는 저장량을 각 물질의 지정수량으로 나눈 값을 모두 더해 구한다. 따라서 네 물질의 품명·수용성 구분을 먼저 확정해야 한다.
| 물질 | 품명 | 지정수량 | 배수 |
| 초산에틸 | 제1석유류(비수용성) | 200L | 1 |
| 사이클로헥세인 | 제1석유류(비수용성) | 200L | 2.5 |
| 클로로벤젠 | 제2석유류(비수용성) | 1,000L | 2 |
| 에탄올아민 | 제3석유류(수용성) | 4,000L | 0.5 |
에탄올아민은 수용성이라 제3석유류 수용성의 지정수량 4,000L를 적용한다. 비수용성(2,000L)으로 잘못 보면 1배가 되어 합이 6.5배로 어긋난다.