18-1(제63회)휘발유를 취급하는 설비에 할론 1301 소화설비를 국… | 2018년 위험물기능장실기(필답형) 제63회 기출문제 상세 페이지
12
18-1(제63회)
휘발유를 취급하는 설비에 할론 1301 소화설비를 국소방출방식(용적식)으로 설치하려고 한다. 고정식 벽의 면적이 50이고 방호공간 전체 둘레의 면적이 200일 때 필요한 소화약제의 양(kg)을 구하시오. (단, 방호공간의 체적은 600이다.)
해설
2,437.5 kg
[해설]
① 방호공간 당 소화약제량 Q
여기서 는 방호대상물 주위에 실제로 설치된 고정벽의 면적, 는 방호공간 전체 둘레의 면적이다. 벽이 많이 둘러져 있을수록 약제가 덜 새어 나가므로 가 클수록 필요한 약제량이 줄어드는 구조다.
소화약제별 , 값은 다음과 같다.
| 소화약제 | ||
| 할론 2402 | 5.2 | 3.9 |
| 할론 1211 | 4.4 | 3.3 |
| 할론 1301 | 4.0 | 3.0 |
② 소화약제 저장량
국소방출방식 할로젠화합물소화설비의 저장량은 위 에 방호공간의 체적과 위험물별 계수, 그리고 약제별 배수를 곱해 구한다. 배수는 할론 2402·할론 1211이 1.1, 할론 1301이 1.25다. 휘발유의 계수는 1.0이다.
근거는 위험물안전관리에 관한 세부기준의 할로젠화합물소화설비 기준이다. 계수 1.25를 빠뜨리면 1,950kg이 되어 틀린 답이 되므로 주의한다.