모두CBT

분말소화설비를 방호구역에 전역방출방식으로 설치하고자 한다. 소화약제는 제4종 분말이고 상세 페이지

분말소화설비를 방호구역에 전역방출방식으로 설치하고자 한다. 소화약제는 제4종 분말이고, 방호구역의 체적이 150㎥, 개구부의 면적이 3㎡이며, 자동폐쇄장치를 설치하지 아니한 경우 분말소화약제의 최소 저장량(kg)은?

①41.4

②49.5

③59.4

④67.5

해설

1. 방호구역 필요 약제량: 체적(V) × 체적당 약제량(k1) = 150㎥ × 0.24kg/㎥ = 36 kg. 2. 개구부 가산량: 개구부 면적(A) × 면적당 가산량(k2) = 3㎡ × 1.8kg/㎡ = 5.4 kg. 3. 총 약제량 = 36 kg + 5.4 kg = 41.4 kg.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.