22-1(제71회)위험물안전관리에 관한 세부기준에서 정한 포소화설비에 … | 2022년 위험물기능장실기(필답형) 제71회 기출문제 상세 페이지
22-1(제71회)
위험물안전관리에 관한 세부기준에서 정한 포소화설비에 대하여 다음 물음에 답하시오.
(1) 그림의 기호 ㉠ ~ ㉤에 해당하는 포방출구의 종류를 각각 쓰시오.
(2) 고정지붕구조 탱크에 상부포주입법(고정포방출구를 탱크 옆판 상부에 설치하여 액표면 위로 포를 방출하는 방법)을 쓰는 것으로서, 방출된 포가 액면 아래로 잠기거나 액면을 뒤섞지 않고 액면 위를 덮을 수 있는 통계단 또는 미끄럼판 등의 설비와 탱크 안의 위험물 증기가 밖으로 역류하는 것을 막을 수 있는 구조·기구를 갖춘 포방출구는 ㉠ ~ ㉤ 중 어느 것인가?
(3) 공기포 소화약제의 혼합장치(혼합방식) 2가지를 쓰시오.
(4) 포헤드방식의 포헤드 설치기준이다. 빈칸을 채우시오.
방호대상물의 표면적(건축물은 바닥면적) ( ① ) m²마다 1개 이상의 헤드를 설치하고, 표면적 1 m²당 방사량이 ( ② ) L/min 이상이 되도록 포수용액을 표준방사량으로 방사할 수 있게 설치할 것
(5) 포모니터노즐의 설치기준이다. 빈칸을 채우시오.
모든 노즐을 동시에 사용할 경우 각 노즐 끝부분의 방사량이 ( ① ) L/min 이상, 수평방사거리가 ( ② ) m 이상이 되도록 설치할 것
(6) 직경 10 m, 높이 15 m인 옥외저장탱크에 포소화설비를 설치한다. 고정포방출구의 포수용액량을 A[L/m²], 보조포소화전(1개)의 방사량을 B[L/min], 방사시간을 C[min]라 할 때 필요한 수원의 양을 구하는 식을 세우시오.
(1) ㉠ I형, ㉡ II형, ㉢ 특형, ㉣ IV형, ㉤ III형
(2) ㉠
(3) 펌프 프로포셔너 방식, 프레셔 프로포셔너 방식
(4) ① 9 ② 6.5
(5) ① 1,900 ② 30
(6) 수원의 양 = [L]
[해설]
(1) 포방출구는 탱크 지붕 구조와 포를 넣는 위치에 따라 다섯 가지로 나뉜다.
| 종류 | 탱크 구조 | 주입 방식 | 특징 |
|---|---|---|---|
| I형 | 고정지붕구조 | 상부포주입법 | 봉판과 통계단·미끄럼판(슈트)을 거쳐 포가 액표면을 덮는다. 증기 역류를 막는 구조를 갖춘다. |
| II형 | 고정지붕구조, 부상덮개부착 고정지붕구조 | 상부포주입법 | 반사판(디플렉터)으로 포를 탱크 옆판 내면을 따라 흘려 내려 액면을 덜 휘젓는다. |
| 특형 | 부상지붕구조 | 상부포주입법 | 탱크 옆판과 높이 0.9 m 이상의 굽도리판이 이루는 환상부에 방출하며 실(seal)을 둔다. |
| III형 | 고정지붕구조 | 저부포주입법(표면하 주입식) | 고배압형 포발생기로 탱크 저부에서 포를 밀어 올린다. |
| IV형 | 고정지붕구조 | 저부포주입법(반표면하 주입식) | 탱크 저부의 호스 격납통에서 호스가 액면까지 떠올라 포를 방출한다. |
(2) 통계단 또는 미끄럼판을 두어 포를 액면 위로 흘려 넣고 증기의 역류를 막는 구조는 I형(㉠)의 정의 그 자체다. II형은 반사판으로 옆판을 타고 내려오게 하는 형식이어서 통계단·미끄럼판이라는 요건에 맞지 않는다.
(3) 공기포 소화약제의 혼합방식은 네 가지다. 펌프 프로포셔너 방식(펌프혼합방식), 프레셔 프로포셔너 방식(차압혼합방식), 라인 프로포셔너 방식(관로혼합방식), 프레셔 사이드 프로포셔너 방식(압입혼합방식). 이 중 2가지를 쓰면 되고, 우리말 명칭으로 답해도 된다.
(4) 포헤드는 방호대상물 표면적 9 m²당 1개 이상, 표면적 1 m²당 방사량 6.5 L/min 이상이다.
(5) 포모니터노즐은 모든 노즐을 동시에 사용할 때 각 노즐 끝부분 방사량 1,900 L/min 이상, 수평방사거리 30 m 이상이어야 한다.
(6) 포소화설비의 수원은 고정포방출구에 필요한 양과 보조포소화전에 필요한 양의 합이다.
고정포방출구분은 탱크 액표면적에 포수용액량 A를 곱한다. 액표면적은 이다.
보조포소화전분은 개수 × 방사량 × 방사시간이므로 이다.
따라서 이다.
탱크의 높이 15 m는 이 계산에 쓰이지 않는 조건이다. 고정포방출구의 수원은 탱크 높이가 아니라 액표면적으로 정해지기 때문이다.