모두CBT

위험물관리법령은 화재 시 위험물 저장탱크의 안전을 위해 상세 페이지

위험물관리법령은 화재 시 위험물 저장탱크의 안전을 위해 포소화설비의 설치 기준을 명확히 규정하고 있습니다. 다음 그림을 참고하여 포방출구의 종류를 식별하고, 포소화약제의 혼합방식, 그리고 포헤드 설치 기준의 빈칸을 채워 넣으시오.


[질문]

1. 위 그림을 보고 각 기호(①, ②, ③, ④)에 해당하는 포방출구의 종류를 적으시오.

2. 고정지붕구조의 탱크에 상부포 주입법을 이용하는 것으로서, 방출된 포가 액면 아래로 몰입되거나 액면을 뒤섞지 않고 액면상을 덮을 수 있는 통계단 또는 미끄럼판 등의 설비 및 탱크 내의 위험물 증기가 외부로 역류되는 것을 저지할 수 있는 구조의 기구를 갖는 포방출구를 위 그림에서 찾아 기호를 적으시오.

3. 포소화약제의 혼합방식 종류 2가지를 적으시오.

4. 포헤드방식은 포헤드 설치 기준에 대한 다음 내용에서, 괄호 ( ) 안을 알맞게 채우시오. 방호대상물의 표면적(건축물의 경우에는 바닥면적) ( ① )m²당 1개 이상의 헤드를, 방호대상물의 표면적 1m²당의 방사량이 ( ② )L/min 이상의 비율로 계산한 양의 포 수용액을 표준방사량으로 방사할 수 있도록 설치할 것.


#포소화설비 #포방출구 #포소화약제혼합방식 #포헤드설치기준 #위험물관리법령 #포방출구종류 #상부포주입법 #프레저프로포셔너 #라인프로포셔너 #소화설비 #화재안전기준 #소방안전 #위험물저장탱크

문제이미지
해설

1. ① Ⅰ형 ② Ⅱ형 ③ 표면하 포주입 방출구 ④ 특형

2. ①

3. ① 펌프혼합방식 ② 차압혼합방식 (또는 관로혼합방식, 압입혼합방식 중 2가지)

4. ① 9 ② 6.5


[해설]

※ 고정포 방출구의 종류

① I형 고정포 방출구

방출된 포가 위험물과 섞이지 아니하고 저장탱크속으로 흘러 들어가도록 홈통(Trough)등의 설비가 된 고정포 방출구로 주로 고정식 지붕 탱크(Cone roof tank)의 측판 상부에 설치한다.

② II형 고정포 방출구

방출된 포가 디플렉터에 의하여 탱크의 벽면을 따라 흘러 들어가 소화 하는 고정포 방출구로 고정식 지붕탱크의측판상부에설치한다.

③ 표면하 포주입 방출구

탱크 화재시 폭발 등에 의하여 고정포 방출구가 파괴됨이 없이 탱크 저부에서 지속적으로 포를 주입하여 소화하는 고정포 방출구로 고정식 지붕 탱크의 측판 하부에 설치한다.

④ 특형 방출구

부유식 지붕 탱크(Floating roof tank)의 굽도리판에 의하여 형성된 환상 부분에 포를 방출하여 소화하는 고정포 방출구로 측판 상부에 설치한다.