1. 포방출구 종류를 쓰시오 ㄱ ~ ㅁ2.OK3. 공기포 소 상세 페이지
1. 포방출구 종류를 쓰시오 ㄱ ~ ㅁ
2.OK
3. 공기포 소화약제의 혼하장치 종류 2가지
4. 포헤드 방식의 포헤드 설치 기준
- 방호대상물의 표면적 ( )m2당 1개 이상의 헤드를, 표면적 1m2당
방사량이 ( )L 이상의 비율로 표준방사량
5. 포모니터 설치 기준
- 노즐 끝 부분의 방사량이 ( )L 이상이고 방사거리가 ( )m 이상
6. 포수용액량 A, 방사량 B, 방사시간 C 이다. 수원의 양 계산
해설
1. I, II , 특형, IV, III
2. OK
3. 펌프혼합, 관로혼합, 차압혼합, 압입혼합
4. 9m, 6.5L
5. 1900L, 30m
6. 3.14*10(제곱)*A * 보조포소화수*B*C