휘발유를 취급하는 설비에 할론 1301 소화설비를 국소방출방식(용적식)… | 2024년 위험물기능장실기(필답형) 제76회 기출문제 상세 페이지
10
휘발유를 취급하는 설비에 할론 1301 소화설비를 국소방출방식(용적식)으로 설치하려 한다. 다음 조건에서 필요한 소화약제의 양[kg]을 구하시오.
· 방호공간의 체적 : 600[m3]
· 방호공간의 벽 전체 둘레면적 : 200[m2]
· 그중 고정된 벽의 면적 : 50[m2]
해설
2,437.5[kg]
[해설]
위험물안전관리에 관한 세부기준의 할로젠화합물소화설비 국소방출방식(용적식) 공식으로 계산한다. 할론 1301은 X = 4.0, Y = 3.0이고, 휘발유의 소화약제 계수는 1.0이다.
방호공간 1[m3]당 약제량 Q = X − Y × a/A
Q = 4.0 − 3.0 × 50/200
Q = 3.25[kg/m3]
저장량 W = 체적 × Q × 위험물 계수 × 약제 배수(할론 1301은 1.25)
W = 600 × 3.25 × 1.0 × 1.25
W = 2,437.5[kg]
혼동 주의: a는 고정된 벽의 면적이고 A는 방호공간 전체 둘레면적이다. 배수 1.25를 빠뜨리면 1,950[kg]이 나와 틀린다.