모두CBT

24-2(제76회)휘발유를 취급하는 설비에 할론 1301을 국소방출방식… | 2024년 위험물기능장실기(필답형) 제76회 기출문제 상세 페이지

10

24-2(제76회)

휘발유를 취급하는 설비에 할론 1301을 국소방출방식(용적식)으로 설치하려 한다. 다음 조건에서 필요한 소화약제의 양[kg]을 구하시오.

· 방호공간의 체적 : 600[m³]

· 방호공간의 벽 전체 둘레면적 : 200[m²]

· 그중 고정된 벽의 면적 : 50[m²]

해설

2,437.5[kg]


[해설]

국소방출방식 가운데 용적식은 방호공간 1[m³]마다 필요한 약제량 Q를 먼저 구한 뒤 체적을 곱한다.

Q=XYaAQ = X - Y\dfrac{a}{A}

여기서 a는 고정된 벽의 면적[m²], A는 방호공간 벽 전체의 둘레면적[m²]이다. 벽으로 막힌 비율이 높을수록 약제가 덜 새므로 Q가 작아지는 구조다. 할론 1301은 X = 4.0, Y = 3.0을 쓴다.

Q=4.03.0×50200=3.25kg/m3Q = 4.0 - 3.0 \times \dfrac{50}{200} = 3.25\,\mathrm{kg/m^3}

여기에 방호공간의 체적, 위험물 계수, 그리고 할론 1301의 계수 1.25를 곱한다(할론 2402·1211은 1.1). 휘발유의 계수는 1.0이다.

W=600×3.25×1.0×1.25=2,437.5kgW = 600 \times 3.25 \times 1.0 \times 1.25 = 2{,}437.5\,\mathrm{kg}

따라서 필요한 소화약제의 양은 2,437.5[kg]이다.

주의할 점은 a와 A를 뒤바꾸지 않는 것이다. 분자가 고정 벽 면적(50), 분모가 전체 둘레면적(200)이며, 거꾸로 대입하면 Q가 음수가 되어 답이 성립하지 않는다.