길이가 2.4\ \mathrm m, 폭이 0.4\ \mathrm m인 플랜지 부착 슬롯형 후드가 바닥에 설치되어 있다. 포촉점까지의 거리가 0.5\ \mathrm m, 제어속도가 0.4\ \mathrm{m/s}일 때 필요 송풍량(\mathrm{m^3/min})은?    

1

20.2

2

46.1

3

80.6

4

161.3

해설

플랜지가 붙어 있고 바닥면에 설치된 슬롯형 후드의 필요 송풍량은 슬롯 길이·제어속도·포촉거리의 곱에 계수 1.6을 적용해 구한다.
Q=60×1.6×L×Vc×XQ = 60 \times 1.6 \times L \times V_c \times X
Q=60×1.6×2.4×0.4×0.546.1 m3/minQ = 60 \times 1.6 \times 2.4 \times 0.4 \times 0.5 \approx 46.1\ \mathrm{m^3/min}
플랜지와 바닥면이 후드 뒤쪽에서 들어오는 불필요한 공기를 차단해 주므로, 자유공간에 놓인 경우보다 계수가 작아진다. 슬롯의 폭 0.4 m는 계산에 쓰이지 않는다.