슬롯의 길이가 2.4m, 폭이 0.4m인 플랜지부착 슬롯형 후드가 설치되어 있을 때, 필요 송풍량은 약 몇 m3/min인가? (단, 제어거리가 0.5m, 제어속도가 0.75m/s이다.)
해설
플랜지 부착 슬롯형 후드의 필요송풍량은 다음 식으로 구한다.
Q(m3/min)=60×2.6×L×V×X
Q=60×2.6×2.4×0.75×0.5≈140 m3/min