용접흄을 포집 제거하기 위해 작업대에 측방 외부식 테이블상 장방형 후드를 설치하고자 한다. 개구면에서 포착점까지의 거리는 0.7m0.7\mathrm m, 제어속도가 0.30m/s0.30\mathrm{m/s}, 개구면적이 0.7m20.7\mathrm{m^2}일 때 필요 송풍량(m3/min\mathrm{m^3/min})은? (단, 작업대에 붙여 설치하며 플랜지 미부착)
     
1
35.3
2
47.8
 
3
56.7
4
68.5
 
해설

작업대에 붙여 설치하고 플랜지가 없는 외부식 장방형 후드의 필요송풍량은 Q=60V(5X2+A)Q = 60\,V\,(5X^2+A)로 구한다.
제어속도 V=0.30m/sV=0.30\,m/s, 포착거리 X=0.7mX=0.7\,m, 개구면적 A=0.7m2A=0.7\,m^2를 대입하면 Q=60×0.30×(5×0.72+0.7)=18×3.1556.7m3/minQ = 60\times0.30\times(5\times0.7^2+0.7) = 18\times3.15 \approx 56.7\,m^3/min이다.