가로 9m, 세로 12m, 높이 2.7m인 강의식에 32W 형광램프(광… | [실내건축기사 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[실내건축기사 필기] 23년 2회차
가로 9m, 세로 12m, 높이 2.7m인 강의식에 32W 형광램프(광속 2560[lm]) 30대가 설치되어 있다. 이 강의실 평균조도를 500[lx]로 하려고 할 때 추가해야 할 32W 형광램프 대수는? (단, 보수율 0.67, 조명률 0.6)
1
5대
2
11대
3
17대
4
23대
해설
실내조도는 로 구하며, 필요한 총 램프 대수는 이를 정리해 로 계산한다.
바닥면적 , 목표조도 500lx, 광속 2560lm, 조명률 0.6, 보수율 0.67을 대입하면 대로, 올림하면 53대가 필요하다.
이미 30대가 설치되어 있으므로 추가로 필요한 대수는 대로 계산된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.