모두CBT

가로 9m, 세로 12m, 높이 2.7m인 강의식에 32W 형광램프(광… | [실내건축기사 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[실내건축기사 필기] 23년 2회차
가로 9m, 세로 12m, 높이 2.7m인 강의식에 32W 형광램프(광속 2560[lm]) 30대가 설치되어 있다. 이 강의실 평균조도를 500[lx]로 하려고 할 때 추가해야 할 32W 형광램프 대수는? (단, 보수율 0.67, 조명률 0.6)
1
5대
2
11대
3
17대
4
23대
해설

실내조도는 E=F×N×U×MAE = \dfrac{F \times N \times U \times M}{A} 로 구하며, 필요한 총 램프 대수는 이를 정리해 N=E×AF×U×MN = \dfrac{E \times A}{F \times U \times M} 로 계산한다.

바닥면적 A=9×12=108m2A = 9 \times 12 = 108\,m^2, 목표조도 500lx, 광속 2560lm, 조명률 0.6, 보수율 0.67을 대입하면 N=500×1082560×0.6×0.6752.5N = \dfrac{500 \times 108}{2560 \times 0.6 \times 0.67} \approx 52.5대로, 올림하면 53대가 필요하다.

이미 30대가 설치되어 있으므로 추가로 필요한 대수는 5330=2353 - 30 = 23대로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.