「산업안전보건법령」상 가설통로를 설치하는 경우 준수하여야 할 사항 6가… | 건설안전기사 작업형 2015년 4회 3부 기출문제 상세 페이지
「산업안전보건법령」상 가설통로를 설치하는 경우 준수하여야 할 사항 6가지를 쓰시오. (단, 숫자가 포함된 기준은 숫자를 함께 쓸 것.)
해설
① 견고한 구조로 할 것
② 경사는 30도 이하로 할 것(다만, 계단을 설치하거나 높이 2m 미만의 가설통로로서 튼튼한 손잡이를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다)
③ 경사가 15도를 초과하는 경우에는 미끄러지지 아니하는 구조로 할 것
④ 추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치할 것(작업상 부득이한 경우에는 필요한 부분만 임시로 해체할 수 있다)
⑤ 수직갱에 가설된 통로의 길이가 15m 이상인 경우에는 10m 이내마다 계단참을 설치할 것
⑥ 건설공사에 사용하는 높이 8m 이상인 비계다리에는 7m 이내마다 계단참을 설치할 것
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제23조(가설통로의 구조)에 정한 여섯 가지 기준이다.
- 견고한 구조 — 통행 하중에 무너지지 않아야 한다.
- 경사 30도 이하 — 계단을 설치했거나 높이 2m 미만에 튼튼한 손잡이를 설치했다면 예외다.
- 경사 15도 초과 시 미끄러지지 않는 구조 — 디딤대나 미끄럼방지판을 붙인다.
- 추락 위험 장소에 안전난간 설치 — 작업상 부득이하면 필요한 부분만 임시로 해체할 수 있다.
- 수직갱 통로 길이가 15m 이상이면 10m 이내마다 계단참을 둔다.
- 건설공사용 높이 8m 이상 비계다리에는 7m 이내마다 계단참을 둔다.
혼동 주의: 계단참 숫자는 앞이 적용 조건, 뒤가 설치 간격이다(수직갱 15→10, 비계다리 8→7).
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.