영상은 동바리 작업이다. 트러스(보 형식)의 동바리 사용 시 준수사 상세 페이지

노르잇 높이조절 독서대, PR02B🚀 가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

영상은 동바리 작업이다. 트러스(보 형식)의 동바리 사용 시 준수사항 3가지를 쓰시오.


▶ 영상 설명

층고 높은 홀의 슬래브 아래에 수평으로 걸친 철재 트러스 보가 거푸집을 받치고 있다. 트러스 양 끝은 지지물 위에 깊숙이 걸쳐져 용접으로 고정되어 있고, 양 끝을 받치는 동바리 사이에는 수평연결재가 걸려 있다.

해설

접합부는 충분한 걸침 길이를 확보하고 못, 용접 등으로 양끝을 지지물에 고정시켜 미끄러짐 및 탈락을 방지할 것

양끝에 설치된 보 거푸집을 지지하는 동바리 사이에는 수평연결재를 설치하거나 동바리를 추가로 설치하는 등 보 거푸집이 옆으로 넘어지지 않도록 견고하게 할 것

설계도면, 시방서 등 설계도서를 준수하여 설치할 것


해설

근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제332조의2(동바리 유형에 따른 동바리 조립 시의 안전조치) 제5호 — 보 형식의 동바리(강제 갑판(steel deck), 철재트러스 조립 보 등 수평으로 설치하여 거푸집을 지지하는 동바리) 규정입니다.

셋 — '걸침 길이와 양끝 고정 · 수평연결재(또는 동바리 추가) · 설계도서 준수'.

①의 걸침과 고정 — 보 형식은 수직 기둥이 아니라 양 끝만 걸쳐 놓는 구조라, 걸침이 얕거나 고정이 없으면 타설 진동에 미끄러져 빠지는 것이 대표 붕괴 모드입니다. 충분한 걸침 길이+못·용접 고정이 첫 번째 방어선.

②의 횡전도 방지 — 트러스는 세워 놓은 판형 부재라 옆으로 넘어지는(전도) 모드가 두 번째 위험입니다. 양끝 지지 동바리 사이 수평연결재 또는 동바리 추가로 옆 방향을 잡아줍니다. 영상의 수평연결재가 그 실물.

③의 설계도서 — 보 형식은 부재 내력·배치가 계산으로 정해지는 시스템이라 설계도면·시방서 준수가 별도 호로 명시되어 있습니다.

제332조의2 다섯 유형 총정리 — 1호 파이프 서포트(3본 이음 금지·볼트 4개·3.5m 초과 시 2m마다 2방향) / 2호 강관틀(교차가새·최상단 및 5단 이내마다) / 3호 조립강주(4m 초과 시 4m 이내마다 2방향) / 4호 시스템 동바리(직각·연결철물·가새·받침 철물 겹침 1/3) / 5호 보 형식(걸침·횡방지·설계도서). 화면 속 동바리의 생김새로 유형을 판별하는 것이 작업형의 첫 단추입니다.

공통 조치(제332조) — 침하 방지(깔목·깔판·받침철물), 개구부 상부 설치 시 견고한 받침대, U헤드 등 단판 지지. 유형별 답에 공통 항을 섞지 않도록 조문 번호를 구분하세요.