모두CBT

타워크레인 철근 인양 시 사용 중인 권상용 와이어로프의 사용을 금지하는… | 건설안전산업기사 작업형 2021년 1회 1부 기출문제 상세 페이지

타워크레인 철근 인양 시 사용 중인 권상용 와이어로프의 사용을 금지하는 조건 3가지를 쓰시오.


▶ 영상 설명

타워크레인이 긴 철골 부재를 비스듬히 매달아 들어 올리고 있다. 아래쪽 지상에는 작업자가 서 있다.

해설

① 이음매가 있는 것

② 와이어로프의 한 꼬임에서 끊어진 소선의 수가 10% 이상인 것

③ 지름의 감소가 공칭지름의 7%를 초과하는 것

④ 꼬인 것

⑤ 심하게 변형되거나 부식된 것

⑥ 열과 전기충격에 의해 손상된 것


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제63조(달비계의 구조)의 와이어로프 사용금지 기준을 제166조가 크레인 등 양중기에도 적용(준용)한다.

  • 이음매가 있는 것 — 이어 붙인 부분은 원래 강도를 내지 못한다.
  • 소선 단선 — 한 꼬임(스트랜드)에서 끊어진 소선 수가 10% 이상이면 남은 소선에 하중이 몰린다.
  • 지름 감소 — 마모나 내부 단선으로 지름이 공칭지름의 7%를 넘게 줄면 단면이 모자란다.
  • 꼬인 것 — 킹크(비틀려 접힌 자국)가 생긴 지점은 강도가 급격히 떨어진다.
  • 심한 변형·부식 — 모양이 망가지거나 녹슨 로프는 하중을 고르게 받지 못한다.
  • 열·전기충격 손상 — 고열이나 전기 아크를 맞은 소선은 재질이 약해진다.

혼동 주의: 소선 단선은 ‘10% 이상’, 지름 감소는 ‘7% 초과’이니 숫자와 이상·초과를 바꿔 쓰지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.