자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전성능기준(NFPC 203)상 광전식 분리형감지기의 상세 페이지
오더블유씨 스터디 타이머 OT1647T, 화이트계열, 1개🚀 가격 보기
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
1[경비지도사 2차(기계)] 23년 1회차
자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전성능기준(NFPC 203)상 광전식 분리형감지기의 설치 기준으로 옳지 않은 것은?
1
광축(송광면과 수광면의 중심을 연결한 선)은 나란한 벽으로부터 0.3미터 이상 이격하여 설치할 것
2
감지기의 송광부와 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 1미터 이내 위치에 설치할 것
3
광축의 높이는 천장 등(천장의 실내에 면한 부분 또는 상층의 바닥하부면을 말한다) 높이의 80퍼센트 이상일 것
4
감지기의 광축의 길이는 공칭감시거리 범위이내 일 것
해설
광전식 분리형감지기의 설치기준상 광축(송광면과 수광면의 중심을 연결한 선)은 나란한 벽으로부터 0.6미터 이상 이격하여 설치해야 하므로, 0.3미터로 제시한 설명은 옳지 않다.
송광부와 수광부를 뒷벽으로부터 1미터 이내에 설치하는 것, 광축의 높이가 천장 등 높이의 80퍼센트 이상이어야 하는 것, 광축의 길이가 공칭감시거리 범위 이내여야 하는 것은 모두 옳은 설치기준이다.