모두CBT

다음 조건의 업무시설 지상주차장에 준비작동식스프링클러 설비를 설치하려고… | [소방시설관리사 1차] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 26년 1회차

다음 조건의 업무시설 지상주차장에 준비작동식스프링클러 설비를 설치하려고 할 때, 주어진 방호구역에 대한 차동식 스포트형(2종) 감지기의 최소 설치개수는?

  • 주요구조부: 내화구조
  • 방호구역 바닥면적: 2,940 ㎡
  • 감지기 부착높이: 5.5 m
1
84
2
148
3
168
4
236
해설

교차회로방식으로 배선해야 하는 준비작동식 설비이므로, 한 회로분 개수의 두 배인 168개가 최소 설치개수다.

주요구조부가 내화구조이고 감지기 부착높이가 5.5 m이므로 '4 m 이상 8 m 미만' 구간에 해당하며, 이때 차동식 스포트형 2종이 1개당 담당하는 바닥면적은 35 ㎡이다.

1회로당 개수 = 방호구역 바닥면적 ÷ 감지면적
= 2,940 ㎡ ÷ 35 ㎡ = 84개

준비작동식 스프링클러설비의 화재감지회로는 오동작 방지를 위해 교차회로방식으로 해야 하고, 이때 감지기는 각 회로별로 위 담당 바닥면적을 만족하도록 설치한다. 즉 A회로·B회로 각각에 84개가 필요하다.
최소 설치개수 = 84개 × 2 = 168개

84개는 교차회로를 빠뜨렸을 때 나오는 값이므로 주의한다.