소방시설 설치 및 관리에 관한 법령상 소방시설등 자체점검 시 소방시설별 점검장비의 연결이 옳지 않은 것은?
1
할론소화설비 - 기동관누설시험기
2
자동화재탐지설비 - 공기주입시험기
3
할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비 - 검량계
4
스프링클러설비 - 소화전밸브압력계
해설

스프링클러설비의 점검장비는 헤드결합렌치 등이며, 소화전밸브압력계는 옥내·옥외소화전설비 점검에 사용하는 장비이므로 스프링클러설비와의 연결이 옳지 않다.

할론소화설비에 기동관누설시험기를, 자동화재탐지설비에 공기주입시험기를, 할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비에 검량계를 연결하는 것은 실제 점검장비 기준과 일치한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요