모두CBT

임피던스강하가 5%인 변압기가 운전 중 단락되었을 때 단락전류는 정격전… | [철도신호산업기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[철도신호산업기사 필기] 16년 1회차
임피던스강하가 5%인 변압기가 운전 중 단락되었을 때 단락전류는 정격전류의 몇 배인가?
1
10
2
15
3
20
4
25
해설

변압기의 단락전류는 정격전류를 임피던스강하로 나눈 값으로 구한다. 임피던스강하가 작을수록 같은 전압에서 더 큰 전류가 흐르므로, 단락전류 배수는 Is=100Z%I_s = \frac{100}{Z\%}이다. 여기서 Z%=5%Z\% = 5\%이므로 Is=1005=20I_s = \frac{100}{5} = 20배이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[철도신호산업기사 필기] 16년 1회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요철도신호산업기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기